荣知事
发表于 2022-5-30 17:52:28
rainmen_73 发表于 2022-5-29 15:47
接触电压取决于设备周边地面的电压梯度分布。靠近设备处梯度变化最陡,故不能把设备接地等同于手脚用导线 ...
按照标准装设接地极,接触电阻不够可以采用调换木炭,灌盐水方式,增加竖直接地桩进行处理。接地极附近电阻是可以忽略的。
所以接地电阻可以从接地极开始,从零到20米处4~10欧姆计算。[故不能把设备接地等同于手脚用导线短路]那么你认为接地的意义何在?
荣知事
发表于 2022-5-30 18:02:21
dqaq 发表于 2022-5-30 17:27
脚和接地极距离不大于一定距离(一般是伸臂距离),接地极和大地电位可以忽略。
一句话,三个错 ...
除了证明你工作不规范以外,还能表示什么呢?接地极在20米开外这不是 TT 系统。
安装设备有基础,厂房可能有均压网,可能你都没有听说过。什么是伸臂距离可以参考相关规范。
dqaq
发表于 2022-5-30 18:26:25
本帖最后由 dqaq 于 2022-5-30 18:33 编辑
荣知事 发表于 2022-5-30 18:02
除了证明你工作不规范以外,还能表示什么呢?接地极在20米开外这不是 TT 系统。
安装设备有基础,厂房可 ...
请明确回答30楼的问题。重点是2,你凭什么说这个电位差可忽略?拿依据来!!!
荣知事
发表于 2022-5-31 10:44:34
本帖最后由 荣知事 于 2022-5-31 10:47 编辑
dqaq 发表于 2022-5-30 18:26
请明确回答30楼的问题。重点是2,你凭什么说这个电位差可忽略?拿依据来!!!
哈哈,求教的口吻建议你虚心一些。
系统接地型式早期清华大学,哈工大电工基础1961年版书中已经有介绍。漏电保护是70年代才发展起来的技术(起码我国是这样)。你也可以参考GB14050-1993版,里面TT系统有没有漏电保护一说。西汉墓葬里面发现民国时期大洋,墓葬一定已经被盗。
你说是从事过电力工作。但是,最起常规的接地电阻测试都没有干过,只能是后勤人员。原谅你后勤人员是可能不知道 “接地极附近电压可以忽略的”。
接地极和土壤接触可以采用填木炭,灌盐水,增加竖直接地桩方法,也就是增加起始接地极面积。所以接地极附近电压是可以忽略的。
10欧姆与2000欧姆并联,流经人体的电流会是多少呢?0.03A×200+0.03A=6.03A。
如果不是因为接地极附近电阻可以忽略,10欧姆与2000欧姆并联,当故障电流为6.03A时,人员就有遭电击危险。把10 欧姆忽略掉,就不会有电流经过人体啦。
提醒你注意,工程上你是不是准备在消防水泵,消防风扇,化学反应釜,精工车间,锅炉电气,炼钢炉等电气回路都采用切断电源方式来防间接接触呢?你准备如何保证接地故障电流不达到6.03A 呢?你认为 TT 可以随意搞个接地极,那么卫生间局部等电位还有没有必要呢?
漏电保护是作为直接接触的附加保护,怎么会是间接接触的必备条件呢?
能搞懂这一些才不枉在电力部门一线工作过。否则会丢电力企业的脸,更不能因为在电力部门工作过才知道是谬误!
dqaq
发表于 2022-5-31 10:51:02
荣知事 发表于 2022-5-31 10:44
哈哈,求教的口吻建议你虚心一些。
系统接地型式早期清华大学,哈工大电工基础1961年版书中已经有介绍。 ...
没底气才绕着圈子说话。我30楼问你的问题是,触电时人脚底电位与埋在土里的接地极电位之差,你凭什么说可以忽略。请你拿出依据,而不是拿出清华哈工大那样的大旗。拜托,别扯,直接说依据。
荣知事
发表于 2022-5-31 11:28:37
dqaq 发表于 2022-5-31 10:51
没底气才绕着圈子说话。我30楼问你的问题是,触电时人脚底电位与埋在土里的接地极电位之差,你凭什么说可 ...
多读书,靠野蛮是学不到东西的。
dqaq
发表于 2022-5-31 12:06:11
荣知事 发表于 2022-5-31 11:28
多读书,靠野蛮是学不到东西的。
拿依据。拿不出来就认错!!1
dqaq
发表于 2022-5-31 12:15:49
荣知事 发表于 2022-5-31 11:28
多读书,靠野蛮是学不到东西的。
怼你,是刻意的,两个原因。一是你发表了大量在原理、技术、工程上都有错误的观点,怕坛里的小白被误导。第二,你屡屡对建筑电气行业出言不逊,是对本坛的不尊重!就那点电建工司安装队的技术水平,当年实习的时候就领教过了,别装大拿!
可信不可信,我相信坛友的辨别能力。今后不会再回你的贴。后面的贴也与你无关,请不要再来绕。
dqaq
发表于 2022-5-31 12:22:02
根据解广润先生(电力行业知名接地方面的专家,国家标准中就引用的他的公式)的计算公式,对220/380V的TT系统,设备单根接地极接地,接地极长1m,直径32mm,接地电阻4欧姆。当接地设备发生碰壳故障时,距接地极0.8m处,接地极与地面电位之差为87V。
dqaq
发表于 2022-5-31 12:28:22
本帖最后由 dqaq 于 2022-5-31 12:44 编辑
据我对半球形接地极和角钢、钢管垂直接地极的计算,不同尺寸下,接地装置对参考地电压,最差也有80%以上降落在距接地极边沿1.5m范围以内,且大多数情况下是90%以上。也就是说,左手触电右脚踩地情况下,因电位梯度在接地点附近非常陡峭,人的预期接触电压已非常接近接地装置全部压降。所以,28#坛友的观点是正确的。
荣知事
发表于 2022-6-1 09:40:18
dqaq 发表于 2022-5-31 12:15
怼你,是刻意的,两个原因。一是你发表了大量在原理、技术、工程上都有错误的观点,怕坛里的小白 ...
呵呵,原来是带着个人恩怨来。好吧首先祝你节日快乐!
dqaq
发表于 2022-6-1 10:05:36
荣知事 发表于 2022-6-1 09:40
呵呵,原来是带着个人恩怨来。好吧首先祝你节日快乐!
个人恩怨?与你?你也太抬举我了。话都听不明白,驳你的谬误,就是为了不让坛里的小白们被你误导,打扫环境。
荣知事
发表于 2022-6-1 10:23:30
dqaq 发表于 2022-5-31 12:22
根据解广润先生(电力行业知名接地方面的专家,国家标准中就引用的他的公式)的计算公式,对220/380V的TT系 ...
你也没必要再回帖,因为你根本不知道4欧姆接地电阻是怎么来的,也没有亲自动手测量过接地电阻。如果如你所说 TT 系统电气外露可导电部分在故障时,对地0.8米处一定有78V电压,则欧姆定律被推翻。 TT系统更毫无意义。
我们工作中所测量的接地电阻是接地极到20米处的大地电阻。因为接地极与土壤接触是可以通过填木炭,灌盐水,增加竖直接地桩改变的。你可以引用一些文章作为你的依据,但是建议你不要错误理解他人的含义。料定你关于接地电阻计算公式你连看都看不懂,更是无法理解其中含义。
有些人连配电变压器低压侧中性点为什么要直接就近接地,为什么接地电阻是4欧姆,而不是2欧姆都搞不清楚。还好意思说出言不逊,不尊重。
建议多了解漏电保护开关的作用,多学习一些老规范和标准,不是一句前苏联就可推翻科学结论。科学技术和政治无关。陡不陡峭自己去现场测量一下不就知道了吗?空口无凭的。你会吗?
本平台就是讨论技术的,不是”谬误“,”怼你“和”出言不逊“。以后要么你不再发表言论,有错误之处必定还会被指正。
dqaq
发表于 2022-6-1 10:27:21
专业水平差不可怕,谁都是慢慢提高的,好好学习实践,总会进步。怕的是“渣”!
刚入行的小兄弟们,一定要警惕“专业渣”!
轻云舟
发表于 2022-6-1 10:31:29
哈哈,两位大佬没有必要,别人我不知道,反正您二位都是我非常尊敬的老师,都给我悉心解答过很多问题。现在您二位争论的问题,我首先说我还看不明白,然后我觉得有不同意见很正常,多少科学家之间不都是存在学术分歧吗?百花齐放才是春,最后祝大家儿童节快乐!