谈到泰永科技,自然而然会联想到“TYT”“长九”“长征”“ATSE行业领跑者”…… 没错,这些都是它的名片和符号。在竞争激烈的经济大潮中,泰永科技是如何一步一个脚印,逐步做大做强,跻身行业前列的?作为行业ATSE的领跑者,对于电气设计师在工程设计中ATSE的合理选择又有什么样的建议?带着这些问题,建筑电气杂志社专访了泰永科技研发总监吴卫华先生。
建筑电气:创新作为引领发展的第一动力,一直是企业核心竞争力的集中体现。在激烈的市场竞争中,创新发展的重要性更是不言而喻。泰永科技20多年发展壮大的历程,必然也离不开创新。请吴总介绍一下泰永在技术创新、产品创新方面的情况?
吴总:泰永科技以“民主、务实、创新、共赢”作为企业的核心价值观,“创新”是泰永科技的企业文化。泰永科技是国内电器行业自主创新能力领先的高科技企业之一,目前公司已取得发明专利35项,实用新型专利51项,外观专利7项。公司不断推进研发战略的实施,进行PM项目管理,将拥有企业自主知识产权和核心技术产品作为技术创新的重要目标。
泰永科技主要从下述3方面进行技术创新:
a. 技术水平升级。提高现有的技术指标水平,满足客户对产品应用的高性能和更新换代的需要。
b. 由智能型向远程监控延伸。依赖I T产业的发展,打造电力输配监控、控制运行新模式。
c. 向差异化、资源节约型发展。采用新技术、新材料、新工艺提高产品可靠性、性价比,为用户提供更加节能高效的产品。
产品创新主要体现在:
a. 在断路器产品方面,推出行业领先的MA60系列智能型框架断路器、MB60系列智能型塑壳断路器以及带有A型漏电保护功能的智能型塑壳和微型断路器。
b. 在双电源产品方面,推出国内首创的旁路型TBBQ3 - W系列双电源转换开关、大功率静态转换开关TBS,以及具有机械连锁功能的抽出式TBBQ12系列中压转换开关。
c. 在消防领域,推出集消防水泵控制、巡检及双电源切换功能于一体的一体式消防水泵控制系统TBFC产品。
建筑电气:泰永作为行业ATSE的领跑者,20多年来始终专注于ATSE产品的研发与生产,创造了行业的多项领先。请吴总介绍一下这方面的情况?泰永科技ATSE产品相较于同类产品的技术优势是?
吴总:“TYT泰永”品牌ATSE产品是泰永科技旗下的核心产品品牌之一。泰永科技自创立之初一直致力于ATSE的研发与生产,并积极参与ATSE行业标准的制订,是ATSE国家标准的起草单位。经过20余年的发展,公司的产品技术、行业口碑位列前茅,并形成完整的产品组合,可为客户提供涵盖中低压领域的电源转换解决方案。
我司产品从客户实际应用需求出发,针对不同应用环境及负载类型,自主创新出多项专利技术,尤为突出的是我司是业内唯一能提供具有短路切换保护功能ATSE产品的厂家,该技术可杜绝配电线路发生短路时引起PC级ATSE产品自动投切而造成二次短路的发生;同时,我司通过独有的相位侦测专利技术,解决了电动机负载电源缺相时因ATSE产品不投切导致的缺相烧毁问题。
建筑电气:据了解,泰永积极参与了多部ATSE标准的编制,如已于11月1日正式实施的GB / T 14048. 11 - 2016《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》等。请介绍一下泰永参与编制行业规范标准情况?
吴总:泰永科技一直积极参与行业标准和规范的编制,是GB 14048. 11 - 2016《低压开关设备和控制设备 第6 - 1部分:多功能电器 转换开关电器》、GB / T 31142 - 2014《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》和GB / T 21208 - 2007《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》参加起草单位之一;并参编了《中国电气工程大典》和CECS工程建设标准《数据中心供配电设计标准》双电源供电系统及ATSE选择章节,以及西南地区标准图集《高海拔环境35 kV及以下电气设备设计选择导则》、国标图集16D303 - 2《常用风机控制电路图》、16D303 - 3《常用水泵控制电路图》。
建筑电气:吴总是电器产品研发方面的技术专家,能否结合最新颁布实施的ATSE规范,就ATSE合理选型设计给出建议?
吴总:根据泰永科技多年来ATSE产品开发和应用经验,现将我们在ATSE合理选用上的一些心得与电气设计人员一起分享:
a. 转换时间与应用场合、负载类别有关。
ATSE总动作时间由3部分组成:① 人为延时(可调,躲避电网闪变干扰,一般为100 ms);② 操作机构响应时间(不可调,一般电磁铁操作机构转换速度快);③ 触头转换时间(三位置ATSE的触头转换时间可调,二位置ATSE不可调,二位置ATSE快于三位置ATSE)。
ATSE的转换速度越快,其对驱动机构的设计、控制器采样及电气控制部分的要求越高,在相同的机械寿命和电气寿命条件下,转换速度快的ATSE整体性能和可靠性较转换速度慢的ATSE更好。在实际应用中,对于一些重要负载,超过其允许的断电时间会影响其正常工作,ATSE的总动作时间(断电时间)不宜大于负载允许最大中断供电时间,电气设计人员应选择转换速度比较快的ATSE产品。
因感性负载在断电后会产生感应电压,并随着时间无规律衰减,其电压、频率、幅值与投入电源有较大差异,如ATSE在此期间进行电源投切,会给电路造成较大的电流冲击。因此,在一些对断电时间要求不高、且为感性负载(如电机)的用电场合,应引入人为延时,使ATSE总动作时间(断电时间)大于负载感应电压消失的时间。
在实际使用时,需结合ATSE应用场合和负载特性选择合适转换时间的ATSE产品。
b. 设计选型时需关注额定限制短路电流Iq值的重要性。
Iq值是ATSE的一项关键技术指标,是指在短路保护电器动作时间内能够承受的预期短路电流值。因GB 14048. 11标准未严格要求ATSE产品在做3C认证试验时应选用哪种类型的短路保护电器,目前业内基本上都是用断路器或熔断器配合ATSE一起试验来测试ATSE的Iq值。
熔断器在承受预期短路电流时的熔断时间比同规格的断路器分断时间要快得多。在低压配电系统设计中,ATSE一般与断路器配合使用,如设计师按“断路器的预期短路电流值”来选择“用熔断器通过的Iq值试验的”ATSE产品,就会出现断路器未跳闸而ATSE产品损坏的故障。故建议电气设计人员在选择ATSE时要重视Iq值,应尽量选择用断路器配合测试且通过Iq值试验的ATSE产品。
c. 当负载为电机时,需考虑ATSE是否具备相位侦测功能。
常规ATSE自动转换的原理是:控制器实时监测两路电源的三相电压有效值,当监测到主电源电压超出正常电压范围时,发出指令控制本体结构进行动作,将其投切到备用电源。
电机为感性负载,在运行时如出现断电,因惯性作用电机会持续运转一段时间,并在接线端子上产生感应电压。经测试,三相电机在运行时发生某一相电源断电时会持续运行,并在断相的端子上感应出和正常电源电压有效值、频率差不多,但相位差异较大的感应电压。如设计师选用的是常规ATSE(仅检测电压有效值),会检测不出电源故障,进而未执行电源转换动作,最终造成电机断相运行;如电机断相运行时间过长,将会损坏。
因此,当负载为电机时,为避免电源断相时双电源不转换的现象发生,应选择具备相位侦测功能的ATSE产品。
d. 使用类别选择问题。
ATSE的使用类别应根据安装位置选择:① 电源端ATSE的选用:电源端ATSE的额定短时耐受电流Ic w要大于或等于电路的预期短路电流值,短耐时间应大于或等于ACB的短延时时间(0. 4 s)。短路接通能力Ic m不小于nIc w(一般n = 2 ~ 2. 2)。使用类别选用AC - 33A 最佳,AC - 33iA 或 AC - 33B次之。② 配电端ATSE的选用:配电端ATSE额定限制短路电流(Iq)大于或等于电路的预期短路电流外,此电流下的配电级ATSE - G的I 2 t值也应大于所选用SCPD(短路保护电器)的I 2 t值。使用类别宜选用 AC - 33i 或AC - 33。③ 负载端ATSE选用:负载端ATSE主要用于电路末端,其使用类别与负载类型及其额定工作电流有关,且因其位于负载端,操作次数较频繁,尤其是消防负荷一般宜选用AC - 33iA和AC - 33A。
e. CB级双电源选择使用问题。
双电源按分断能力可分为CB级、PC级和CC级,CB级双电源是配备过电流脱扣器的TSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。业内一般用断路器作为双电源的过电流脱扣器。
CB级双电源在线路出现过电流并进行过载保护时,断路器会脱扣、切断负载的供电。ATSE控制部分一般都是从两路断路器进线端取电,如ATSE的断路器因负载过流而脱扣,进线端仍然有电,控制部分不会驱动本体进行电源转换,从而造成两路电源正常、负载断电的故障。
在一些重要场合,行业规范或国家标准要求负载在过负荷时不能影响正常供电;在施工现场,经常会出现一些暂态过电流或短路故障。在这些场合,设计师需谨慎选择使用CB级双电源。
小电流规格的CB级双电源,一般厂家均采用微型断路器作为动作本体。而国内的微断一般都是按民用国标GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》设计,其污染等级、过负荷和短路保护特性与低压电器行业国标GB 14048. 2《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》有较大差异,建议电气设计人员在选用小规格的CB级双电源时,应先评估微断的性能是否能满足设计要求。
建筑电气:GB 50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11. 0. 12条(强条)要求消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。电气设计人员对于能够满足此强条要求的消防泵控制柜产品非常关注,但目前相关产品功能实现上采用的技术不尽相同,同时消防水泵控制装置标准之间的要求存在差异,也给电气设计人员带来了困惑。泰永科技在消防泵控制上有无相应的解决方案和产品?
吴总:GB 50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB 57898 - 2011《固定消防给水设备》、GB 16806 - 2006《消防联动控制系统》、GB 6245 - 2006《消防泵》等国家标准均对消防水泵控制装置进行了规范,由于每个标准起草单位不同,标准之间的规定存在较大差异,给设计师在选型时造成困扰,也给生产企业在研发和销售过程中带来困难。消防行业从业人员需要共同努力,尽快推动制订专门针对消防水泵控制装置的强制性国家标准。而在新的标准出来前,设计师应选用通过CCCF认证的消防水泵控制装置。
泰永科技根据标准的要求,研发出了可靠进行机械应急启动的消防水泵控制装置 —— TBFC,可实现消防水泵全压机械启动和Y - △降压机械启动。两种机械应急启动均是在消防水泵启动器旁边增加一套隔离开关或断路器的方式,在常规启动器出现问题时,通过机械手柄闭合隔离开关或断路器,使水泵强行启动。
Y - △降压机械启动装置进行了专门的设计:先手动闭合柜外的星型手柄,待消防水泵星型运行平稳后,手动闭合三角型手柄,同时断开星型启动手柄,水泵进入三角型运行。为保证Y - △转换的可靠性,旁路的隔离开关或断路器动作机构实现机械连锁。
建筑电气:“智驭动静之变、能享绿色未来”是泰永科技的品牌宣言,其具体内涵是?体现了泰永科技怎样的发展理念?
吴总:“智驭动静之变、能享绿色未来”的品牌宣言很好地诠释了泰永科技的品牌定位和客户价值取向。而泰永科技自身已经在研发、制造、生产等过程中引入了低碳节能、绿色环保理念,比如我们的双电源产品设计中,引入有限元仿真分析,在触头的压力大小、触头有色金属的厚度、触头之间的温升测算等细节都进行了精确的测量和分析,从而大大减少开发过程中的材料成本浪费;谈到电气产品节能,大家更多联想到是变频器、变压器、照明灯具,往往忽略了双电源切换装置、断路器等产品的能耗。其实在公建项目中,ATSE、断路器都得到了大量的应用,其温升的高低也是决定能耗的重要因素,产品本身的可靠性不仅仅决定了自身的应用效果,更影响到整个配电系统的可靠性,所以我们认为,每个企业都应该响应国家节能环保号召,从自身做起,节能不分大小,环保不分高低,只有每个细节的节能才能真正赢得系统更大的节能。
现泰永科技旗下“T Y T”与“长九”品牌新一代的产品中都引入了RoHS环保指令,突出强调了产品的绿色环保,充分体现了企业的社会责任与使命感,我们愿意为我们共同的地球家园贡献一份绵薄之力。
建筑电气:泰永科技未来关注重点和新技术、新产品研发上的战略规划?
吴总:“十三五”时期,随着我国经济新常态化增长、电力工业不断扩大以及数据通信、轨道交通、智能制造等行业对中低压电器产品可靠性要求的不断提高,我司在新技术、新产品研发上将重点关注以下方面:
a. 一体化、系统化:原来我们所说的低压电器只是能实现某种或某几种功能的元器件,随着产品纵向一体化趋势的发展,要求企业需要从系统的角度出发,整合所有配电、保护、控制等元器件,为客户提供小体积、一体化的元器件产品或系统性地规划元器件组合,为目标行业客户提供稳定可靠的解决方案。
b. 高性能:随着大型负载设备和用电量的增加,为降低线路的损耗,不少国家在矿山、石油、化工等行业大力推广660V电压,国际电工委员会也大力推荐660V、1 000V为工业通用电压,这也要求我们在新技术、新产品的研发过程中对特定行业有针对性地提高额定电压和产品性能,从而取代原来的“中压电器”。
c. 网络化:互联网、物联网、工业4. 0、智能电网、智能家居等各种技术的发展,最终将实现各种不同维度的事物“终极相连”,这也要求新型的低压电器产品需要具备网络互联功能,同时要符合相关网络通信协议及EMC测试条件。
d. 节能环保:新一代智能低压电器需具有高可靠、绿色环保、节能与节材等特点,这要求有技术积累的研发型企业在不断提高产品性能参数的同时,增强社会使命感,为下一代留下一个绿色的家园。
建筑电气杂志社
(刊载于《建筑电气》2016年12期)