[求助] 特低电压照明的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:18:36 | 显示全部楼层
有特低电压供电的III类灯具吗?除了手提灯之类,怎么找了半天没找到?
     
发表于 2018-5-17 14:20:00 | 显示全部楼层
我们选的灯具都是单相设备,24V当然是相电压。
     
发表于 2018-5-22 14:10:44 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-5-10 08:30
34楼引用的分析有问题。既然使用了隔离变压器,一二次系统的电压为何存在相量叠加的关系呢?!

相互叠加是因为2次系统的电源接地了的,请看原图配四下册1462页。我这个截图可能不大清楚。因为PELV所以需要接地。但是我认为如防爆区这样接地要出问题,因为图上的作法类似于TN-C系统,需要专门设置一根PE线。
     
发表于 2018-5-22 14:30:46 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-11 16:14
35-110KV变电所规范:
3.8.6 电缆隧道内的照明电压不宜高于24V,高于24V时,应采取防止触电的安全措施。 ...

24v的只有两根线了,没有什么相电压、线电压的概念了,24v就是两根导线间的电压。
     
发表于 2018-5-22 14:40:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-11 09:48
没有问题,有些场所,担心静电危害,就使用PELV系统

在爆炸危险区域,选用PELV那么这三种PELV哪种最合适呢?

建筑电气2015.11

建筑电气2015.11

配四 p1462

配四 p1462
发表于 2018-5-22 15:26:03 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-22 14:40
在爆炸危险区域,选用PELV那么这三种PELV哪种最合适呢?

自己接地或等电位接地都可以
     
发表于 2018-5-22 15:50:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-22 15:26
自己接地或等电位接地都可以

自己接地是通过PE线或带电导线接地?等电位接地通过专用接地扁钢,是这样理解吗?
发表于 2018-5-22 16:07:03 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-22 15:50
自己接地是通过PE线或带电导线接地?等电位接地通过专用接地扁钢,是这样理解吗?

铜导线或接地扁钢都可以
     
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:35:14 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-22 14:30
24v的只有两根线了,没有什么相电压、线电压的概念了,24v就是两根导线间的电压。

有三相变压器
     
发表于 2018-6-5 14:20:40 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-6-5 12:35
有三相变压器

隔离变压器应该是一种较为特殊的变压器,最好需要确保高电压不会对低压碰触,一般中间有一个隔离层。
24V是一种特殊需要的安全电压,如果采用三相的变压器,输出电压有可能超过24V甚至36V,这样安全电压的作用就伤失了。