账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 特低电压照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-9 16:16:58 | 显示全部楼层

这个时候特地电压照明系统是不是PELV系统呢?不再是SELV。
     
发表于 2018-5-9 16:27:31 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-9 15:17
郎主好,请问下如果是爆炸危险区域的防爆灯具采用特地电压供电,是否接PE线?此时特低电压系统是否由SELV ...

金属外壳做等电位联结。
发表于 2018-5-9 16:33:28 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-9 16:16
这个时候特地电压照明系统是不是PELV系统呢?不再是SELV。

是的
     
发表于 2018-5-9 17:01:52 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2018-5-9 16:27
金属外壳做等电位联结。

是否像红色方框那个图这样接地?还是只设备外露接地?
1525856425(1).jpg
     
 楼主| 发表于 2018-5-9 17:07:26 | 显示全部楼层
哪些情况下用PELV系统,哪些情况下用SELV系统?
     
发表于 2018-5-10 08:30:38 | 显示全部楼层
34楼引用的分析有问题。既然使用了隔离变压器,一二次系统的电压为何存在相量叠加的关系呢?!
     
发表于 2018-5-10 08:52:56 | 显示全部楼层
浅析一下SELV与PELV的关系。
主要区别,前者的外露带电导体不接地,后者则要接地。
SELV的优点。因为外露带电导体不接地,因此即使发生了对地故障(IEC的地故障一般指带电导体与外露可导电导体的绝缘损坏)。系统可正常使用,甚至于多回路出现这种故障都能使用。
SELV的缺点,或者应说使用的限制条件。各设备的外露可导电导体必须各自独立,面积不能大(全塑料的当然就最好)。也就是说设备本身不能引入外部电位。附合上述条件的典型例子就是一般场所的特低压供电的照明灯具。
但是并不是所有设备和场所都符合上述条件的。当设备的外露可导电导体较大,安装位置容易引入外部电位(如特低电压供电的电机)。这时为安全,只能接地了(实际是等电位联接)。这时使用的就变成了PELV系统了。缺点当然是只要发生某回路的接地故障,一般都要分断电路,降低了可靠性。
个人观点,欢迎大家讨论。
     
发表于 2018-5-10 09:34:54 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2018-5-9 17:01
是否像红色方框那个图这样接地?还是只设备外露接地?

考虑防止危险电位差火花引燃易爆气体。与电击防护无关。
     
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:48:22 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-5-10 08:52
浅析一下SELV与PELV的关系。
主要区别,前者的外露带电导体不接地,后者则要接地。
SELV的优点。因为外露 ...

"附合上述条件的典型例子就是一般场所的特低压供电的照明灯具"

感觉使用特低电压供电的场所,都不是一般场所。
不知道潮湿场所、灯具安装高度低的特低电压照明,使用SEIV有问题吗?
     
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:35:38 | 显示全部楼层
特低电压所说的“额定电压”,指的是相电压还是线电压?
发表于 2018-5-11 09:47:00 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-11 09:35
特低电压所说的“额定电压”,指的是相电压还是线电压?

三相供电就是线电压,单相供电就是相电压
发表于 2018-5-11 09:48:19 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-10 17:48
"附合上述条件的典型例子就是一般场所的特低压供电的照明灯具"

感觉使用特低电压供电的场所,都不是一 ...

没有问题,有些场所,担心静电危害,就使用PELV系统
     
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:14:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-11 09:47
三相供电就是线电压,单相供电就是相电压

35-110KV变电所规范:
3.8.6 电缆隧道内的照明电压不宜高于24V,高于24V时,应采取防止触电的安全措施。
这个24V,应该是线电压还是相电压?
发表于 2018-5-11 16:36:13 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-5-11 16:14
35-110KV变电所规范:
3.8.6 电缆隧道内的照明电压不宜高于24V,高于24V时,应采取防止触电的安全措施。 ...

感觉应该叫两线之间的电压
     
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:38:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-11 16:36
感觉应该叫两线之间的电压

那么灯具的电压更低了?24除以根号3?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 12:09 , Processed in 0.111585 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表