消防应急照明专题帖子汇总
TNS 发表于 2018-4-28 10:31 感谢rainmen_73的解答。 初步这样设想的:安全隔离变压器为220V/24V,一次侧二次侧均采用微断保护(220V) ...
GB 16895.30-2008建筑物电气装置 第7-715部分:特殊装置或场所的要求 特低电压照明装置 (1).rar
2018-4-28 13:47 上传
点击文件名下载附件
247.92 KB, 下载次数: 14, 下载积分: E币 -5
TNS 发表于 2018-5-2 09:28 特低电压照明场所内,如果比较大,是否可以设置总配电箱,再分几个分配电箱(220V强电),每个配电箱内设 ...
TNS 发表于 2018-5-3 15:37 1、安全变压器容量选择根据所带照明负荷后的负载率选择是否可? 2、24V灯具是否需要接PE线?我觉得不应该 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 15:46 1.可以 2.不需要接PE线 3.就是防水等级
TNS 发表于 2018-5-3 16:53 谢谢回复。 第1条LED灯具容量都不大,按负载率选的结果安全隔离变压器容量他也很小,不知道是不是还要考 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-5-3 17:10 变压器容量可以适当放大(这个级别的价格差得也不多),用微断可以,我们现在电梯井道照明的变压器,都是 ...