[问题探讨] 能利用断路器的过载长延时做接地故障保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-1 14:18:04 | 显示全部楼层
这个不在讨论之列,已经说了,5.2.11就限定死了,PE线必须做总等电位联结——

老诚版主是从哪里看来的呢?
     
发表于 2016-3-1 14:22:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:11
你可以认为,有PE线,但是,不做等电位联结,也是TN系统。
这个不在讨论之列,已经说了,5.2.11就限定死了 ...

比如室外手持式冲击钻,I类设备,接PE线,TN-S供电,现场无法做等电位联结。
发表于 2016-3-1 14:23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:25:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:28:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:28:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:30:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 14:33:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-1 15:13 编辑

RE≥7.8RB?哪来的?
代入25V.

点评

你和老诚一样:算错啦!  发表于 2016-3-1 14:51
发表于 2016-3-1 14:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 14:33:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:26
叫你不要看王老的书,你偏不信,看傻了吧。

你就执迷不悟吧 思而不学则殆
     
发表于 2016-3-1 14:34:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:23
电动机可以TT、TN?
TN时,RE那里来?

一有接地故障,自然存在接地故障电阻RE.
     
发表于 2016-3-1 14:35:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:25
电动机可以TN?
PE线与接地装置联结不联结?联结,还满足5.2.11?规范条件?
不联结,你这个PE与接地装置 ...

电动机可以TT\TN\IT。
     
发表于 2016-3-1 14:36:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:33
请你构建一个电路,使满足5.2.11条
再来讨论,好吗,瞎浪费我的时间。——

你先搞清楚TN和TT系统再讨论好吧?浪费大家时间。

点评

我用电动机构建一个满足5.2.11条,的电路,该电动机只能TT系统。  发表于 2016-3-1 14:40
发表于 2016-3-1 14:39:13 | 显示全部楼层