账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30095|回复: 137

[问题探讨] 能利用断路器的过载长延时做接地故障保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-1 08:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在几个帖子里看到相关的讨论,因此专开一贴。规范里要求用断路器的瞬动或短路短延时脱扣值作为接地故障保护灵敏度的校验依据,但对于很小的接地故障电流,能否用断路器的过载长延时进行保护?
     
发表于 2016-3-1 09:01:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-1 09:13 编辑

对于很小的接地故障电流,这个小会小到什么程度呢?几十、几百毫安级别的,除了采用剩余电流检测的方式做接地故障保护,似乎别无它法……
5.jpg
     
发表于 2016-3-1 09:11:25 | 显示全部楼层
电击防护对切断时间有要求。长延时通常不满足要求,不能迅速切断故障回路。
     
发表于 2016-3-1 09:13:41 | 显示全部楼层
过载长延时,0.4s,时间明显不够啊
发表于 2016-3-1 09:15:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 09:21:22 | 显示全部楼层
坐听老诚版主的拾遗补缺。
     
发表于 2016-3-1 09:30:21 | 显示全部楼层
图上5s对应大约3倍额定电流,一般还是够的
     
发表于 2016-3-1 09:37:43 | 显示全部楼层
XXX1.png

XXX2.png
发表于 2016-3-1 10:33:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 10:49:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 10:29
RB/RE≤50/(U0-50) (5.2.11)
式中:RB——所有与系统接地极并联的接地电阻(Ω);
      RE——相导体与大地之间的接地电阻(Ω)。
这个公式,分子分母弄颠倒了。
50/RE=U0-50/RB
或者,字母小缀写错了。



式中:RB——相导体与大地之间的接地电阻(Ω)     
RE——所有与系统接地极并联的接地电阻(Ω);
治学以诚 发表于 2016-3-1 10:30
RB如果读就是设备侧电阻,B备的意思
RE通常是电源侧电阻。
治学以诚 发表于 2016-3-1 10:33
几乎是做不到的条文。把一些电气的理论,生生当作工程实例往规范里套。
理论上可行的东西很多,实践中是不能采用的。应以,技术、经济、安全相协调编写规范。
低规乱编。也不细想,我没读IEC的原文,估计把,IEC的原文小字注,当成正式条文了,硬硬的就编成规范了。




XXX3.png

     
发表于 2016-3-1 10:50:36 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 10:49
50/RE
这是设备侧电阻上的电流

{:titter:}
发表于 2016-3-1 10:51:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 10:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-1 11:13:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 11:17:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则