[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
发表于 2014-10-13 13:37:36 | 显示全部楼层
请大家各自问一下周围参加过该规范培训的人,有没有对这条的解读。
     
发表于 2014-10-13 20:27:36 | 显示全部楼层
哎,今天水专业的同事拿着规范来找我也说这个问题
想来想去也就是加旁路开关的办法,正想来坛子里请教各位大神,没想到已经有了
该水专业同事参加了新规范的培训,无奈玄关版本玉正式印刷版改动太大
     
发表于 2014-10-14 11:51:02 | 显示全部楼层
尺总,你那么说,我们可会当真的。
“旁路开关”的方案如何解决星角启动的方式啊,(星角启动=3接触器+2电缆呢),用旁路开关咋弄啊?。还是帮俺们想个万全之策呗。
     
发表于 2014-10-14 12:23:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-11 12:32
奇葩规定,层出不穷。

压力开关启泵,联动控制启泵,消防控制室手动控制启泵,备用泵冗余,居然还不够 ...

尺总的方案目前唯一能够应对这条的.
但是,降压启动怎么办呢?大的水泵都是降压启动.
把降压过程直接短掉?又担心启动不来.
     
发表于 2014-10-14 12:25:36 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2014-10-14 11:51
尺总,你那么说,我们可会当真的。
“旁路开关”的方案如何解决星角启动的方式啊,(星角启动=3接触器+2电 ...

尺短寸长 发表于 3 天前21#

                               
登录/注册后可看大图
要死哉。{:sweat:}

     
发表于 2014-10-14 12:57:31 | 显示全部楼层
大家可以先看下这个标准

GBT21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器(IEC62093:2003).pdf

1.91 MB, 下载次数: 233, 下载积分: E币 -5

点评

翻了一下,没太看懂。但我想这个要求总应该是由标准图集或成套产品来满足解决而不是一般设计人员吧  发表于 2014-10-14 13:29
     
发表于 2014-10-14 13:32:59 | 显示全部楼层
这一段值得研读 GBT21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器(IEC62093:2003).jpg
     
发表于 2014-10-14 14:35:31 | 显示全部楼层

rainmen_73 别吓我,呵呵——
XFB1.jpg

只不过是示例。
     
发表于 2014-10-14 14:40:42 | 显示全部楼层
XFB2.jpg

1.5倍Ie的说法,这里倒是有;
但不允许超2.5倍Ie,为什么?

这个问题,估计得请出老诚才行。
     
发表于 2014-10-14 15:15:46 | 显示全部楼层
XFB3.jpg

老诚的观点,规范依据在此。
     
 楼主| 发表于 2014-10-14 16:04:11 | 显示全部楼层
俗话说,三个臭皮匠顶个诸葛亮。论坛上这么多臭皮匠难道解决不了编者这个诸葛亮的问题?
     
发表于 2014-10-14 17:35:03 | 显示全部楼层
诸葛亮为啥为难臭皮匠?

我们承认可能连臭皮匠都算不上,但我们肯定愿意将电气设计工作做好。
拜托诸葛亮不要挖坑设置绊马索,不让我们跌个鼻青眼肿人仰马翻才好。
     
发表于 2014-10-14 18:13:57 | 显示全部楼层
XFB4.jpg

很是要命啊,不会所有的建设项目,都要求这么干的吧?

老诚,给个意见呗。


发表于 2014-10-16 22:12:52 | 显示全部楼层
其实这个要求并不过分,也是国际化后引入的国外的做法,在IEC的标准和FM认证规则内都有同样的表述和要求,即A类的应急启动模式。
     
发表于 2014-10-17 17:04:16 | 显示全部楼层
han2003 发表于 2014-10-16 22:12
其实这个要求并不过分,也是国际化后引入的国外的做法,在IEC的标准和FM认证规则内都有同样的表述和要求, ...

1. 最好看到实际产品或设计图纸的做法。2.满足条文要求应该是由国标图集或供货商负责解决,一般设计人员无能为力吧