[求助] 关于空调、照明用电负荷分不分开供电的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:43:53 | 显示全部楼层
公寓式办公楼,属于公共建筑;
单幢公共建筑超2万m2,必做能耗监测系统——
除用水、用气、用油、太阳能、冷热量计量等能耗监测外,电能的分项计量做到4大分项(照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电4项,可以挑表计最多的一项,比如“照明插座用电”不设分项计量,利用总计量做减法获得“照明插座用电分项计量数据)算大致符合要求;如果业主方与设计方想真正将节能工作做好,应该协商将某些涉及能耗会随时间推移可能发生较大变化的空调、制冷机组、空调水泵单独做分项计量,一旦发生这些数据有较大变化,可以及时维护和检修。
     
发表于 2014-8-4 12:00:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-4 10:32
大的项目,据规定需要设置能耗监测系统,照明和空调(此时一般指中央空调及多联机)总配电干线不分开供电 ...

这个应该是不违规,但从技术方面考虑的话,像这种大项目,空调负荷会很大,如果和照明回路共用总配电干线,是否会对照明负荷产生影响呢(如:谐波),除末端风机盘管(小动力)外
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 12:34:18 | 显示全部楼层
真“很大”,不用说设计人员自己会将其分开。
关键是多大算“很大”?

另外,空调机组在上班甚至上班前就会打开,不至于对照明负荷造成多大的影响。至于谐波影响,又和设备好坏和谐波治理有关,不完全构成不能合用的理由。
审图提意见,得有依据吧?
发表于 2014-8-4 13:05:35 | 显示全部楼层
搞那么多分项计量 似乎电表不要钱似的。。。。这能耗监测系统带来的收益几年能收回当初的投资呢?
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:33:32 | 显示全部楼层
真要按下面这张表去设计的话,搞死人了。
1.jpg
2.jpg
     
发表于 2014-8-4 21:11:37 | 显示全部楼层
分相计量整体是好的,但是用错了对象。大型公共建筑和政府建筑是可行的。
但是全部空调系统的公共建筑,甚至分体机都算上。那就浪费了。
     
发表于 2014-8-4 21:28:51 | 显示全部楼层
《大型公共建筑能耗监测系统工程技术规范》(DG/TJ08-2068-2009)已经废止了。
现行的是《公共建筑用能监测系统工程技术规范》,DGJ08-2068-2012,自2012年5月1日起实施。
     
发表于 2014-8-4 21:30:41 | 显示全部楼层
DGJ08-2068-2012的第1.0.2 条:本规范适用于所有新建、改扩建、既有公共建筑的用能监
测系统的建设、运行管理与维护。
     
发表于 2014-8-4 21:32:11 | 显示全部楼层
第3.0.1条:当公共建筑物设置用能监测系统时,电耗应根据用途进
行分项采集,并应符合本市建筑能耗监管信息系统数据联网的
要求。(强条)
     
发表于 2014-8-4 21:34:58 | 显示全部楼层
节能规范对强电系统的影响很大啊
     
发表于 2014-8-5 16:20:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-2 00:05
如何界定是很令人头疼的事啊。

谁来界定,设计院、审图公司、各政府部门?设计人员的界定是最没权威的,要你改你就必须改。
发表于 2014-8-7 09:47:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-4 11:43
公寓式办公楼,属于公共建筑;
单幢公共建筑超2万m2,必做能耗监测系统——
除用水、用气、用油、太阳能 ...

尺总 经过质监站某位不对口该业务的同志表示,只要写个情况说明就行,不用再做能耗监测了。。。。。

点评

该质监站同志的表示,作不作数?  发表于 2014-8-7 10:15
     
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:05:15 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2014-8-7 09:47
尺总 经过质监站某位不对口该业务的同志表示,只要写个情况说明就行,不用再做能耗监测了。。。。。

什么情况?
单幢公共建筑超2万m2或政府办公建筑,均“只要写个情况说明就行,不用再做能耗监测了。。。。。”?
     
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:07:36 | 显示全部楼层
还是仅限于“公寓式办公楼”——虽属于公共建筑,但实际上作为公寓在使用,“只要写个情况说明就行,不用再做能耗监测了。。。。。”?
发表于 2014-8-7 12:16:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-7 10:07
还是仅限于“公寓式办公楼”——虽属于公共建筑,但实际上作为公寓在使用,“只要写个情况说明就行,不用再 ...

不知道该同志说话算不算数 毕竟没有一张纸头来的安心
理由是“这种公寓式办公其实和住宅是一样的”甲方语录
当然实施的确有些难度,毕竟电业已是供电到户,如果分项要分的细的话,那住户内还要搞三块表才能满足要求