账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6697|回复: 12

[求助] 高压电缆的选择问题

[复制链接]
发表于 2014-5-25 17:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时很少做高压部分的设计,这次做一取水泵房电机的配电,4台10kV水泵电机单台功率630kW,电缆咋选择啊?
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:54:31 | 显示全部楼层
还有高压配电柜母排咋选呢,看了下设计手册,上面弄得有点复杂,很多参数都没得相应资料
     
发表于 2014-5-25 21:44:41 | 显示全部楼层
主要考虑动、热稳定性校验。得自己估算短路电流等等。
     
发表于 2014-5-26 19:36:28 | 显示全部楼层



    动稳定都不需要你考虑。看你上级变电站短路容量,没给数据按200MVA算基本够了。离变电站近就放大点电缆,反正最小进线基本都要选到50
发表于 2014-5-26 21:40:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。学习了。。
发表于 2014-5-26 21:42:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。学习了。。
     
发表于 2014-5-27 09:05:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。学习了。。
fangbin5 发表于 2014-5-26 21:42



    怎么哪都有你
     
发表于 2014-5-27 09:07:13 | 显示全部楼层
我记得 有人和我说过  最低 都用70的啊
     
发表于 2014-5-27 11:05:12 | 显示全部楼层
我记得 有人和我说过  最低 都用70的啊
liuiping 发表于 2014-5-27 09:07



    有些是地方供电局要求,最小70,还有地方最小120呢。可能是因为变电站那边短路容量比较大,500MVA的。我这边供电局没提,所以我在线路末端了,选50的没什么问题
     
发表于 2014-5-27 12:59:55 | 显示全部楼层
4x630kW
导体电流:161A,至少选用3X120.
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:25:59 | 显示全部楼层
进线电缆我没选,甩给供电局定,但是高压母排的动热稳定就必须自己弄了,设计手册上的方法有点复杂,那有比较适合工程设计的简单计算方式啊
     
发表于 2014-5-28 14:09:25 | 显示全部楼层
高压电缆选择的难点是热稳定校验中短路电流持续时间的确定
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:30:34 | 显示全部楼层
恩,而且短路电流也不好确定,短路电流具体数据供电局一般不会提供
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 19:36 , Processed in 0.632034 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表