账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14236|回复: 23

[规范条文] 新《照明标准》本人的一点疑惑

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-27 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今日粗读了下新照明标准,有几个小问题请大家解惑。
一、5.5.2和5.5.3条关于医院手术室的问题
5.5.2条要求手术室保证100%的正常照明;5.5.3条又说要维持30%的正常照明。是不是很矛盾?

二、7.2.2条文解释
“消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”
这个解释是不是意味着,以后例如消防水泵房,消防风机房内的照明可以直接引自该机房的配电箱?而不必引自本层专用的应急照明箱?
     
发表于 2014-5-27 11:44:59 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc

一、5.5.2和5.5.3条关于医院手术室的问题
5.5.2——备用照明;
5.5.3——安全照明。

二、7.2.2条文说明
应该是这意思。
     
发表于 2014-5-27 11:46:06 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc
不矛盾。
5.5.2条手术室备用照明要求保证100%的正常照明;
备用照明保证正常照明失效时仍然保证手术操作。
5.5.3条手术室安全照明要维持30%的正常照明。
安全照明确保处于危险之中人员安全。

前者强调手术正常进行,后者强调医护人员安全。
     
发表于 2014-5-27 11:52:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-27 12:42 编辑

“消防备用照明,其供电电源取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”
注意此处:“可”需要满足消防泵等负荷起动、运行不能影响照明灯具正常使用,如电功率电动机起动时末端电压降。消防机房备用照明通常一个回路,如附近无应急照明配电箱,满足上述要求时可以接在主进线开关上口。这是为了在消防设备配电箱检修时仍然保证备用照明使用。
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:54:42 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


  假设现在实际设计一个手术室,我是按100%还是按30%设计他的应急照明?
     
发表于 2014-5-27 11:57:57 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc
100%自然就满足30%照度。
     
发表于 2014-5-27 11:58:26 | 显示全部楼层
按7.2.2条,手术室照明的电源不能用一个配电箱供电吗?
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:01:54 | 显示全部楼层
回复 3# 北方郎


    我觉的还是很矛盾。去除名称概念的区别。你们哪种情况手术室按100%照度设计,哪种按30%设计?
     
发表于 2014-5-27 12:02:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-27 12:04 编辑

JGJ 312-2013 医疗建筑电气设计规范
QQ截图20140527120136.png
QQ截图20140527120148.png
QQ截图20140527120204.png
QQ截图20140527120328.png
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:05:46 | 显示全部楼层
回复 4# 北方郎


    总开关的上口引出?如何保证不短路?由此我此我想到了民规关于电梯机房的表述。有点类似。所以我认为你的说法不对。
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:09:42 | 显示全部楼层
回复 9# 北方郎

看了医疗规范,感觉着两本规范有点矛盾。新照明规范可没说几类医院的手术室,他说的是统称,手术室。及时县级医院的手术室也应照此办理。
     
发表于 2014-5-27 12:26:07 | 显示全部楼层
回复 11# yjgabc

可否这么认识:
GB 标准,为最低要求;
JGJ 规范要求比 GB 高。
     
发表于 2014-5-27 12:30:55 | 显示全部楼层


不是“总开关的上口引出”;
是“可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”——比如,从ATSE切换后的小母线引出,与“消防用电设施的供电装置”并列。
     
发表于 2014-5-27 12:32:44 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc

按100%做,省得麻烦。
     
发表于 2014-5-27 12:33:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-27 12:36 编辑

回复 10# yjgabc

如果总进线选用断路器,则设备接地故障可导致跳闸,此时仍然可以保证应急照明供电。
但问题是进线电缆首端肯定有断路器,和总进线断路器无选择性,无法保证首端断路器不动作。可能两个都跳或只跳一个。
如果进线选用低压隔离开关,如果设备断路器和进线首端断路器有选择性,则接地故障只断该供电回路,不影响其他回路用电。

综上所述,接在断路器上口只在检修时保证应急照明供电,并不能提高供电连续性。
另外,上口接应急照明回路,断路器短路容量应等同于进线断路器,而且供电回路截面要满足热稳定要求,导体截面要加大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则