[求助] 将总箱放到了每个楼层的电气竖井了,电源由户外引来,TN-C-S如何做?

[复制链接]
发表于 2014-4-27 11:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
此项目无变配电室,将总箱放到了每个楼层的电气竖井了,电源由户外引来,TN-C-S如何做,PEN先接PE排,如何接到MEB上呢?
     
发表于 2014-4-27 12:02:44 | 显示全部楼层
做法如图所示
QQ截图20140427120154.png
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:07:17 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎

北方狼前辈,我把总箱都放到每层的电气竖井里了,那么的话用一根扁铁与MEB在连接上吗,因为我每层都有总箱,这些总箱是不是用这一根扁铁,然后在接到MEB上就可以呀?再问下,这个建筑每层有3-5个防火分区,我可以用这个总箱放射式到每个防火分区的配电箱吗?
     
发表于 2014-4-27 13:12:17 | 显示全部楼层
回复 3# dianqihtb87815

每层总配电箱就地设等电位联结端子箱。可放射式供电。
     
发表于 2014-4-27 15:23:17 | 显示全部楼层
一直不明白这种情况为什么不需要考虑公共等电位联结线的分流问题,而且等电位联结线正常状态是不应当有电流的
发表于 2014-4-27 15:30:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-27 15:47:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-27 20:00:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-27 20:02 编辑

回复 7# 治学以诚

错!应先接PE。
另外PE导体截面要考虑热稳定校验,由不大于25平导线接出显然错误。PEN和N不能混,N截面根据负荷谐波、不平衡度来选择。截面为0.5~2线导体截面。
     
发表于 2014-4-27 20:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-27 20:12 编辑

IEC 60364-5-54-2011
QQ截图20140427201110.png
QQ截图20140427201121.png
QQ截图20140427201131.png
QQ截图20140427201142.png
发表于 2014-4-28 08:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 09:37:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 09:38:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 13:37:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 13:41:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 13:41:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 21:29 , Processed in 0.086957 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表