账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6927|回复: 18

[规范条文] 工程中,如何应用低压配电设计规范4.2.2条?

[复制链接]
发表于 2016-9-17 08:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:05:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:19:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:24:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:28:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:31:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 09:35:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:01:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:03:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:07:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:18:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-17 11:03:57 | 显示全部楼层

此图图中说明2与说明3有矛盾:
1、#1、#2、#3变压器正常运行方式为分列运行,......
2、......K1、K2、K3、K4、K5开关之间加装可靠的电气及机械联锁,采用“五合三”形式。

采用“五合三”形式。如 K4、K5  二个开关断开, K1、K2、K3  三个开关合闸,或K1、K2  二个开关断开,K3、K4、K5  三个开关合闸,这二种情况均会造成二台变压器并列运行,不符合“#1、#2、#3变压器正常运行方式为分列运行”的说明!

二台变压器并列运行与变压器分列运行,其低压出线的短路电流将有很大的差异!导线热稳定校验结果也会出现很大的差异!
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:30:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则