楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-12-4 13:55:24 | 显示全部楼层
1、电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网——规范要求正确吗?
2、接地电阻不应大于1Ω——老诚版主言行不一!老诚版主自己可是批过这个1Ω的哦,为何转眼还向电气设计人员提审图意见?

治学以诚:
我不知对错,只能依规范审查。

尺短寸长:
呜呼!
现在我知道了,尽管老诚版主骂《民规》骂到狗血淋头的地步,但事到临头,老诚版主审图还是只认 JGJ 16-2008 和 QX/T 106-2009(推荐性规范),不认 GB 50174-2008  和 GB50057-2010 了,居然还美其名曰我不知对错,只能依规范审查,实在是佩服。
发表于 2013-12-4 14:01:37 | 显示全部楼层
{:smile:}我觉得所谓的做法只能相对合适,并不能强行把自己的标准强加载别人头上,正所谓严以律己,宽以待人。
就像诚版认为很恰当的那个应急照明系统图一样。至少KBG不是满足配电规范的壁厚要求的,不管规范对不对;至少PC级ATSE用的是CB级的符号···{:lol:}真较真起来,天下大乱。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 必须较真~!画法错误不能忍

查看全部评分

发表于 2013-12-4 14:14:33 | 显示全部楼层
{:lol:}惊奇地发现,我的系统图双动作模块和控制模块居然和诚版截的图一模一样,缘分啊~~{:lol:}其实在我看来把70°熔断关闭的阀接入火灾自动报警,纯浪费。
6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
6.3.9.2 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;
6.3.9.3 控制挡烟垂壁等防烟设施。
这三条,需要联动的都是针对电动阀~~70°阀的常闭触点只要接入风机控制箱就行了,完全没必要还要给输入模块一个信号,不合适啊,浪费啊,哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:19:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-4 14:22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:23:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 14:30:05 | 显示全部楼层
……
举国之内,没有人能证明这个是错误的。不要轻信王老的说法。我是唯一能证明30欧是用于防雷跨步电压的人,但是,对于设备的防电磁浪涌,究竟需要多大的接地电阻,没有一个人懂的。完全都是瞎说着玩的。
治学以诚 发表于 2013-12-4 14:22


天啊…地呀…兄弟姐妹们哪……

罪过大了呀,没能看出老诚版主是举国上下硕果仅存的一个银才。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 你也无能证明的,瞎闹哄

查看全部评分

发表于 2013-12-4 14:35:40 | 显示全部楼层
电动对开多叶调节阀
看了下样本,也没有找到动作原理,我以为,压边开关接通,调节阀开起,(电磁力即可。 ...
治学以诚 发表于 2013-12-4 14:19



    不管怎么说,你这种对学术认真的态度是值得学习的。其实我是学控制工程与科学的,以前搞中央空调节能,对这个电动调节阀的控制相当了解,不是那么简单就能实现的。还有就是只有电动70度,电动280度阀才有联动必要,其他真没有。普通的阀熔断关闭就熔断关闭了,风机也关了。但是对于电动70,电动280,作用不一样。比如电动280度阀,一般是用在一台排烟风机给2个以上防烟分区排烟,当然也可以用电动排烟口。既然要排烟,当然需要反馈这个阀是不是已经打开了,因为不打开,这个防烟分区的烟是抽不出去的。
当然把非电动的阀有信号反馈也没问题就是了。
发表于 2013-12-4 14:37:46 | 显示全部楼层
{:titter:}为什么没有人给我加分~~{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
admin + 30 我来加

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-4 14:38:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 14:44:27 | 显示全部楼层
看出来,老诚版主什么都懂,不懂也懂(机电一体,老诚睁眼闭眼的事)。
发表于 2013-12-4 14:47:08 | 显示全部楼层
看出来,机电一体,懂机械的人才能真的懂电气。不懂机械的人无法理解电气的。
治学以诚 发表于 2013-12-4 14:38



    那东西比较复杂的~~电动调节阀除了需要控制电动机正反转的电源,输入的信号也需要是有源的,比如4~20mA····每层都得是压差传感器,压差信号有源输出,三层正压送风口的压差信号如果是4~20mA信号,输出电流不同的电流源是不能串联的~~并联的话就不是4~20mA了~~~如果是0~10V,输出电压不同的电压源又不能并联~~
    {:48:} 那东西是暖通搞出来的,我问过暖通的,并没有像正压送风口自带控制器的,贵州这边目前的状态一般都是当那个电动调节阀不存在。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 14:54:53 | 显示全部楼层
{:lol:}看得出,你们两个老人家总是针锋相对···
发表于 2013-12-4 14:59:11 | 显示全部楼层
作为审查工程师来看,楼主的大部分意见都是对的。…个人愚见有如下:1、…“消防线路与强电共桥架不正确…”,这条来说,桥架若加防火隔板隔开还是允许的。
2、“应急照明无消防联动时,需要设置独立的充电线。”这条意见有点牵强了,充电线跟消防联动没得关系。消防联动本身有一根消防控制线。
其它意见基本都是对的,有些属于校核性的意见,不该施工图审查提出。
     
发表于 2013-12-4 14:59:37 | 显示全部楼层
回复 36# 治学以诚

很简单的证明方法:1、看图纸会签栏有无结构签字,签字证明已同意
2、再费点劲的方法,看结构构图此处有无表示留洞,有此洞,说明结构同意

老诚版主一条十几个字,叫画图的小伙子改好几个小时,请高抬贵手,收了神通吧~

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 谢谢你,这条你说的很对。

查看全部评分