账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3851|回复: 4

2012年第12期《建筑电气》封面的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-11-15 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2012年第12期《建筑电气》封面的问题

Acrel
        医用隔离电源监控系统

为啥双切后,又设置了一个总断路器(见2012年第12期《建筑电气》封面的系统图)?

http://www.acrel.cn/cn/solution/?type=detail&id=41
(手术室隔离电源柜的系统图示)双切后,虽说没设总断路器但也设置了总隔离开关,是不是也同样存在问题?
     
发表于 2013-11-15 15:14:25 | 显示全部楼层
估计是怕双电源太可靠吧{:lol:}
     
发表于 2013-11-15 15:54:46 | 显示全部楼层
安科瑞《医疗隔离电源监控系统设计与应用图集》ARC12CDX601—P9 GGF-OXGA医用隔离电源柜系统接线图同样存在此问题。
     
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:03:04 | 显示全部楼层
有机会遇上安科瑞的技术支持或销售人员,得通告他们尽快改正一下才好。
     
发表于 2013-11-27 22:08:04 | 显示全部楼层
ATS输出直接连母排,不应加断路器。配电箱内母线短路可能性比较小,即使发生也可以通过上级短路保护器件保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 20:04 , Processed in 0.062359 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表