请大家看看我以下的理解有没问题:

1.按规范,负荷等级基本分为一、二、三级。其中,一、二级是需要双电源进线的,也就说,10kV的高压进线需要有两路。

2.消防负荷需要在末端设置双电源供电。
2.1.当消防负荷为1级负荷的时候,末端的双电源进线要满足1级负荷的两路电源的要求;
2.2.当消防负荷为2级负荷的时候,末端的双电源进线要满足2级负荷的两回电源的要求;
2.3.当消防负荷为3级负荷的时候,末端的双电源没有要求,只需要有双电源就行了。

3.一、二、三级负荷,应该是针对整个建筑来说的,而消防负荷是针对某一个负荷来说的。
发表于 2013-11-7 13:08:55 | 显示全部楼层
当消防负荷为3级负荷的时候,可按三级负荷要求供电,不强求末端双电源切换,这应该是《民规》13.9.6条及其条文说明表达的意思