请教问题,在住宅电气设计规范中的表3.2.1中将超高层、一类高层和及二类高层的走道照明的负荷等级分别列为一级和二级,与应急照明同等级,那是不是意味着,走道所有照明都该双电源供电了?与应急照明也仅仅是灯具及控制方式(强启强切)不一样而已了
注:此表在《供配电系统设计规范 》及《民用建筑电气设计规范》中并没有出现,而是在《民用建筑电气设计手册》中出现的,不知其他规范上是否出现过~~
     
发表于 2013-9-19 14:21:32 | 显示全部楼层
设计手册又不是规范,不用管他。
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:05:36 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    这个出现在《住宅电气设计规范》表3.2.1中了~~~
     
发表于 2013-9-19 18:48:13 | 显示全部楼层
那就简单了,住宅的走道就是住宅楼梯前室电梯前室等处,总共也没多大,没几个灯,都做成应急照明也行,多大点事。
 楼主| 发表于 2013-9-21 15:15:33 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


     浪费了,再说,有见过几处建筑走道照明采用的全是应急照明?
发表于 2013-9-22 09:13:23 | 显示全部楼层
再做一个双切箱就不浪费了{:smile:}
     
发表于 2013-9-22 09:21:53 | 显示全部楼层
住宅的走道前室一共就两三个灯,做上普通照明,再做应急照明,普通箱,应急箱。。。
     
发表于 2013-9-22 09:23:09 | 显示全部楼层
各地对住宅内公共部分建筑电气的要求可能有不同,比如要求按防火分区设置配电箱的事,住宅的防火分区也应按层分吧,如果一层没几个灯就要设置一个配电箱,也太浪费了吧。江苏好像没有这样的严格要求。楼主提的这个问题与此有些类似。
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:31:36 | 显示全部楼层
回复 8# ZYC1947DQ


    此为国家规范~~~ 这覆盖面就广了~~~
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:42:09 | 显示全部楼层
回复 6# 978088431


    不是单纯的柜子、线路浪费,还存在配电容量及稳定性问题。我个人的理解是,应急灯不能太多,满足照度就行,否则一个灯可能就会导致其他灯具线路短路(火灾时容易发生此类情况)。个人愚见~~请指正
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:44:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2013-9-22 13:00 编辑

回复 7# lichengjian


    高层住宅可以走道加前室一共做到十多个灯~~~,如果不采用LED,则容量还是不小的~~~