关于电梯负荷的确定,断路器的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2013-8-7 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做设计3年以来,一直在纠结关于电梯负荷的问题。
1.关于电梯的负荷,大家都是怎么确定的
2.电梯负荷确定之后是根据计算电流选的断路器吗
3.关于电梯断路器的选择,审图人让参考电气措施146~155页,进行选择。
对于第1条,我觉得有相当一部分人是靠前辈的图纸(包括我自己),抄图,积累经验。但这毕竟不是长久之计,有人会说,为什么不问建筑呢?我想说的是,可建筑的能知道什么呢?(此处并没有藐视之意)。对于第2条,也有相当一部分人还是在靠经验得知电梯负荷之后,然后根据计算电流,选择断路器。审图的即使提出来,但有一部分人还是根据电梯负荷的计算电流进行选择断路器。因为措施上面的选择与实际计算电流的选择,至少差了两级。对于第3条,我现在是有时候参考措施,有时候根据计算电流选择。
总结,纠结中……

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-8-7 16:41:38 | 显示全部楼层
电梯的负荷是和电梯的速度和所载人数有关,看一下建筑专业的电梯型号标注,查一下电梯图集就可以知道电梯的负荷。
发表于 2013-8-8 13:26:15 | 显示全部楼层
1、电气施工图设计时是参考手册、图集等做的。
2、项目建设过程中,电梯招标根据建施、电施图编写电梯要求(这时通常都忽略电梯电功率问题),确定中标公司及电梯规格后,由中标电梯公司提供电梯的图纸(包括建筑、结构、电气等详细技术参数)。通常情况下,图上标注的电梯电功率与原设计都会有一定偏差。
3、设计院对中标电梯公司提供电梯图纸进行审查,经核对,计算后,判断上述偏差是否需要通过发设计变更修正。需要就发变更,不需要就确认同意电梯图纸。
     
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:01:23 | 显示全部楼层
回复 3# 暗夜流星


    很感谢您对我问题的回答。方才知道这个流程,但是对于您第三条的回答,电梯单位中标后,设计院提供电梯用电量设计的图纸,对于这个,从来没有过。我的感觉是,电梯公司选中的电梯与设计院设计的电梯,相差不会是很大。按图施工的情况可能更大些。不知道我这只菜鸟说的对不对。
发表于 2013-8-12 09:23:19 | 显示全部楼层
回复  暗夜流星


。。。但是对于您第三条的回答,电梯单位中标后,设计院提供电梯用电量设计的图纸,对于这个,从来没有过。我的感觉是,电梯公司选中的电梯与设计院设计的电梯,相差不会是很大。按图施工的情况可能更大些。 。。
dafu1132232 发表于 2013-8-9 11:01


一、不是设计院提供电梯用电量设计的图纸,是中标电梯公司提供电梯图纸,设计院审查,或者说复核原设计是否满足中标电梯。
二、关于“相差不是很大”。设计院设计电梯,通常是:1、建筑本身决定电梯提升高度、机房型式等;2、建筑专业确定载重、速度等基本参数;3、电气专业依据图集或措施选定负荷。第1、2不涉及品牌,没问题。但电气措施146~155页的电梯品牌仅涉及天津奥的斯、广州日历、上海三菱三家。对比这三家的数据,以载重1000KG,速度2.5m/s为例,上三、天奥、广日标称容量的数据分别为15KW、27KW、17KW。可见不同品牌相同参数的电梯,标称容量均有差异。当然,为了方便,设计可以按措施中容量最大数据做设计。但谁能保证其它品牌没有更大的呢?
发表于 2013-10-9 10:29:51 | 显示全部楼层
我也比较纠结,如果参照技术措施选定的开关很大,导致上级开关也整定的很大,进线电缆跟着放大。
发表于 2013-10-9 16:33:34 | 显示全部楼层
对电梯配电设计的见解.PDF (80.92 KB, 下载次数: 98)
发表于 2014-6-12 09:15:13 | 显示全部楼层
按大的选,肯定没问题