账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18629|回复: 15

[规范条文] 每个高层住宅都要设置电信间吗?

[复制链接]
发表于 2013-7-2 18:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

前者是规范条文,后者是住宅建筑电气11.4.5条的条文解释

前者是规范条文,后者是住宅建筑电气11.4.5条的条文解释

前者是规范条文,后者是住宅建筑电气11.4.5条的条文解释。
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:28:16 | 显示全部楼层
_]KBF[ZE_O@HUY09HV%%1O4.jpg 这是住宅电气设计规范11.4.5条的条文解释

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 不理它,规范滞后

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-7-2 18:30:06 | 显示全部楼层
这料条规范应该怎样解读啊,实在是不懂
发表于 2013-7-4 11:26:39 | 显示全部楼层
一个配线区域是300户,我理解高层住宅300户设一个电信间。
     
发表于 2013-7-4 14:29:56 | 显示全部楼层
回复 2# joad1


   现在住宅都光纤入户了,没有90m增设电信间这一说了,规范条文出来就已经落后了
     
发表于 2013-8-12 19:29:34 | 显示全部楼层
哎,地产就是一个大肥羊什么部门都想吃一口,
结果急着咬一口就出现这个鸟样了{:lol:}
     
发表于 2013-8-13 10:07:37 | 显示全部楼层
回复 5# sgf2002


    此言差矣~我最近也在试图寻找光纤入户的新图或者说最新的配置方式。从我目前寻找的结果看,即使光纤入户,也是有90m的限制的。至少说从我手头的资料是这样。北京地方图集,已经是光纤入户,但是仍然有90m的限制。
     
发表于 2013-8-13 10:23:16 | 显示全部楼层
补充一下,从我手头的资料,北京、华北五省、宁夏的图集中,凡是光纤入户的,都是有90m的要求。我说的要求是地方图集的要求。
     
发表于 2013-8-13 10:33:22 | 显示全部楼层
回复 8# yjgabc

老弟指的是宁02D11?
发表于 2013-8-13 10:48:23 | 显示全部楼层
回复 8# yjgabc
补充一下,从我手头的资料,北京、华北五省、宁夏的图集中,凡是光纤入户的,都是有90m的要求。我说的要求是地方图集的要求。
问过当地移动管网的没有90M的限制。
发表于 2013-8-13 12:32:05 | 显示全部楼层
90m是指对较线(双绞线),对光纤无此要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 12:35:56 | 显示全部楼层
这根是不是光纤 没有任何关系!

超过90米 传输的很多参数会衰减,会影响用户。
     
发表于 2013-8-13 12:55:26 | 显示全部楼层
回复 9# yangyang7201


    正是,但是我估计也是图集抄图集~~~
发表于 2013-8-13 13:19:42 | 显示全部楼层
光纤入户和综合布线没啥关系。光纤90m距离毫无道理,
国标规范是根据用户数量确定电信间,电信间可以是各个运营商的跳接点,用户光缆接至该位置即可。
设备间也是按用户数量定的,数量大了要设多个设备间,每个设备间的进线运营商完成,只管内部布线。
发表于 2015-3-30 09:27:37 | 显示全部楼层
凡是光纤入户的,都是有90m的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 07:50 , Processed in 0.105177 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表