变配电房用什么火灾探测器?
     
发表于 2013-6-7 20:36:03 | 显示全部楼层
感烟探测器啊。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:14:16 | 显示全部楼层
看别人的图纸用的是复合探测器,有点迷茫了
     
发表于 2013-6-8 09:34:20 | 显示全部楼层
具体要看有无气体灭火装置,无气体灭火时可采用感烟探测器,反之则应采用感烟及感温探测器两种组合。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:10:23 | 显示全部楼层
[quote]具体要看有无气体灭火装置,无气体灭火时可采用感烟探测器,反之则应采用感烟及感温探测器两种组合。
hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 09:34 [/

哪本规范上有,能说一下具体的条文吗?
     
发表于 2013-6-8 14:16:51 | 显示全部楼层
《火规》7.2.10 装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、(同类型或不同类型)的组合。