[问题探讨] 五月帖总结。

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:54:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-31 16:06:03 | 显示全部楼层
王老反思一文早已建议取消负荷分级,老诚你就别再继续发牢骚了。

老诚快来解决实际工程的具体问题:

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25860-1-1.html
[求助] 老诚,评论一下《低规》3.1.3条,如何?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25861-1-1.html
[求助] 请教一下变压器出线柜的总断路器参数怎么确定
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-31 16:28:26 | 显示全部楼层
老诚,77#楼。{:42:}
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-4 11:23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-6-4 11:27 编辑


通常民用项目的一级负荷比总负荷小得多,其主电源和普通负荷可共用一条10KV线路。

当然不会都是两路(或多路)高压+1路发电机。实际上当引入的两路高压刚好合适的时候(指这两路高压被认定为双电源的时候),可以不设发电机组。
而决定采用几路高压线路的条件是项目的规模
根据现在的项目建设规模,大多数时候1路高压+1路发电机可以满足要求。因为这些项目规模不大。总用电负荷也不大,一级负荷更小。但当项目的建设规模较大时,总负荷也较大,大到采用一路10KV供电方案时,无法通过电业局审批或必须采用理论上的设备,那就只是一句空谈。必须考虑市电是引入多路10KV电源
当然设计可以考虑设35KV、甚至110KV变电站,通过提高供电电压等级的型式来保证项目引入的是一路市政电源。但这样做建设成本是上千万级甚至过亿,不经济。

回到37楼的假设项目,多几种方案解说一下。
条件:一个项目总用电需求是30000KVA,其中一级负荷(包括各种保障性负荷及消防负荷计算后折算下来后)的用电容量为1500KVA(假定是住宅项目,保障性负荷较小,也没有一级负荷中特别重要的负荷,所以发电机组不是必须设的)。
推论:总用电30000KVA容量,10KV高压电流约1500~1800A,目前最大的10KV真空断路器额定电流只有1250A。所以仅一路10KV市电带不了这么大的负荷。所以本项目从市政线路引来的10KV供电线路一定是两路以上。备用负荷容量仅为1500KVA。
设计方案一:总体设计成两路10KV进线,一级负荷分配在两条线路中,通过母联联结。当一路故障时,人工切除另一路的一部分普通负荷,带上所有一级容量,不设发电机组。该方案不考虑两路市电同时失电的情况。满足现行规范。
设计方案二:其它普通负荷28500KVA设计为两路10KV进线,一级负荷单独设1路10KV进线,设发电机组为一级负荷备用电源。满足现行规范。
设计方案三:设计成两路10KV进线,备用负荷靠2~3台发电机组供电,当一路或两路市电失电,启动相应发电机组为有备用电需求的负荷供电。也满足现行规范。
设计方案四:项目引一路35KV或更高电压线路,自设变电站。10KV侧设2个普通负荷回路,1个一级负荷回路。设发电机为一级负荷备用电源。满足现行规范。
设计方案五:项目引一路35KV或更高电压线路,自设变电站。10KV侧设2个普通负荷回路,2个一级负荷回路。不设发电机。该方案2个一级负荷来自同一台35KV或更高电压等级的变压器。不会被认可为双电源,不满足规范。
设计方案六:项目引二路相互独立的35KV或更高电压线路,自设变电站。10KV侧设2个普通负荷回路,2个一级负荷回路分别引自本站2台变压器。不设发电机。满足规范。

满足规范的方案一、二、三、四、六作经济成本比较,明显最节省的是方案一。

所以不一定1路高压+1路发电机组就最省钱。当项目规模足够大,大到高压进线不得不是2路(多路)10KV线路或更高电压等级线路时,2路(多路)10KV线路确实可能更省钱。
发表于 2013-6-4 11:54:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-6-4 11:56 编辑

回复 78# 治学以诚

余度的概念没完全明白,但看诚版的比喻后大概有一点认知。
套诚版的话说:

负荷分四极,是苹果,
一级中特别重要的负荷;
一级负荷;
二级负荷;
三级负荷无余度;
四个苹果。

但余度也是分四极呀:
双重电源+自备发电机组方式(我也很不愿承认,但规范确实是这样要求的;而且现实中把一级中特别重要的负荷设计成1路市电+1路发电机组的方式比比皆是,经济。得到了广大设计、审图、建设方的认同);
双重电源(备用电源可以是第二路市电,也可以是自备发电机组,采用自备发电机比较经济。得到了广大设计、审图、建设方的认同);
两回线路(第二回路可以来自自备发电机组,人为提高到一级负荷的等级,但更经济。得到了广大设计、审图、建设方的认同);
没要求;
四个抽屉!

诚版,对不?
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:44:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:49:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:52:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:54:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-4 14:47:05 | 显示全部楼层
负荷分四极,是苹果,
一级中特别重要的负荷;
一级负荷;
二级负荷;
三级负荷;
四个苹果。

抽屉 :
双电源+发电机
1市电+发电机
双电源
单电源
。。。。
治学以诚 发表于 2013-6-4 13:44



规范上明确规定的一级负荷用双电源,第二电源可以是市电(必须满足认定条件),也可以是发电机。诚版在83#要求只能是1市电+发电机。幸亏在84#诚版立马纠正为一级负荷-------双电源。一时笔误,情有可原。
但规范上明确规定二级负荷首选是双回路,为啥诚版要求是双电源呢?

诚版简直无敌。
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:03:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:08:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽