账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 五月帖总结。

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:04:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-29 08:22:50 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚

据说,负荷分级的概念是照搬苏联规范来的。
     
发表于 2013-5-29 08:53:09 | 显示全部楼层
回复 32# yangyang7201


    苏联都 game over 了。。。。我们还在继续!!政治体制影响着各个行业的自由发展。。。。
     
发表于 2013-5-29 08:57:25 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚


    因为王老干了一辈子的飞机工程。。。。
     
发表于 2013-5-29 09:30:31 | 显示全部楼层
回复 33# RK5707

据说GB50054-2011征求意见稿有专家提出取消负荷分级相关规定,代以负荷可靠性分析。但由于负荷分级规定牵涉太多规范,感觉仅《低压配电设计规范》修改于事无补,提议也就被否定了。
发表于 2013-5-29 11:39:25 | 显示全部楼层
就是啊,2路市电也少不了发电机,3路也少不了发电机,真是被这些个负荷分级弄的很郁闷,现在做电气设计很多块模糊不清的东西,个人表示很无力,本人又是一个很轴的人,一定要弄出个所以然,经常把自己搞的很辛苦,还是没找到答案。。。。。。。。。。。。
看来要多学习,多看看各国书籍,多来建筑电气论坛,哈哈
发表于 2013-5-29 14:10:32 | 显示全部楼层


老诚不必说得太绝对。完全照搬美日英港台的做法不一定节省,还是要结合实际情况。
举例说明:
假定条件:一个项目用电需求是30000KVA,各种保障性负荷及消防负荷计算后折算下来的备用电容量为1500KVA(假定是住宅项目,保障性负荷较小,也没有一级负荷中特别重要的负荷)。
推论:30000KVA容量,10KV高压电流约1500~1800A,目前最大的10KV真空断路器额定电流只有1250A。所以从市政线路引来的10KV供电线路一定是两路以上。而备用负荷容量仅为1500KVA。设计方案一:设计成两路10KV进线,通过母联相互为有备用电需求的负荷供电。当一路故障时,人工切除一部分普通负荷,带上所有备用容量,不设发电机组。该方案不考虑两路市电同时失电的情况。满足现行规范。
设计方案二:设计成两路10KV进线,备用负荷靠2~3台发电机组供电,当一路或两路市电失电,启动相应发电机组为有备用电需求的负荷供电。也满足现行规范。
比较两者造价,明显方案一节省了1500KVA发电机组、配线、机房的投资。

所以,愚以为现行规范还是有其存在的实际意义。
发表于 2013-5-29 14:14:15 | 显示全部楼层
还是仔细抠一下规范的遣词用句。有些还是有道理的。
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:24:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-29 22:34:31 | 显示全部楼层
这不仅让我想起周孝正的一段“名言”:一流学者是把本专业的知识让普通人听明白;二流学者是本专业的人能听明白,别人一概听不懂;三流学者是自己搞明白了但表达不出来;四流学者是自己没明白,就别提表达了;不入流的学者是自己还没有搞明白呢,就敢胡说八道!
 楼主| 发表于 2013-5-30 07:56:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:15:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-30 08:46:09 | 显示全部楼层
老诚看得多、学得多、懂得多。。。。。。
看老诚的帖子就知道,老诚指出了规范中很多的错误规定或无理要求,对大家帮助极大。
对老诚,是真心佩服的。
但不知什么原因,老诚对一些不涉及深奥学问的电气安全问题,其言论和观点,却又常常让我等电气设计人员抓狂,令人纠结。
     
发表于 2013-5-30 08:47:18 | 显示全部楼层
{:curse:}在本市,一级负荷基本就是1路高压+1路发电机啊。哪像你说的都是2路(或多路)高压+1路发电机
自己设靶子,自己射靶子?{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 02:36 , Processed in 0.080401 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表