消防应急照明专题帖子汇总
E27灯头有金属,是不是金属灯具?这类灯根本就没办法接PE线的。 治学以诚 发表于 2013-3-12 11:23 登录/注册后可看大图
E27灯头必须配E27灯头座,这个灯头座,没办法接PE线。也不需要接PE线,里面两个端了了,外面都是绝缘胶木。 治学以诚 发表于 2013-3-12 11:32 登录/注册后可看大图
不和你讨论这些无聊的问题。 0类灯具取消了。 只能选I II 安全特低压 三种灯具中,我断言,住宅内,选II是安全的,经济的。 选I类,是不合理的。我断言。 治学以诚 发表于 2013-3-12 11:44 登录/注册后可看大图
““审图原话“住户照明回路均增设PE线,依据不充分。规范原意为:Ⅰ类灯具、安装高度不足2.4m时,增设一根PE线。”请问,这条意见我该怎么回复?” 审图提了条半对不对的意见。 答复: “住户选用灯具均按金属外壳灯具考虑” 或 “住户选用灯具均按I类灯具考虑” 当然,审图如果很2,他会坚持“住户选用灯具均按金属外壳灯具考虑”依据不充分。遇上这样2的审图,你就认了吧。 治学以诚 发表于 2013-3-12 08:53 登录/注册后可看大图