账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6692|回复: 14

[问题探讨] 几个供电问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-18 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、供电方案阶段,我们在负荷估算时,建筑整体容量需求在多大范围内可申请两路、三路或者更多10kV电源或是35KV电源?供电部门是不是根据前端开关大小及出线规格,有自己相关规定或是习惯做法?没啥经验希望大家给介绍一下
2、超高层屋顶风机的强制启动会不会因为距离过长而无法启动呢,若出现这种情况如何解决呢
     
发表于 2012-10-18 17:15:29 | 显示全部楼层
山东地区,一路10KV,最多带到1万KVA,而且是备自投的容量,一般超过4000KVA,需要考虑35KV电压了

可以考虑加中间继电器
     
发表于 2012-10-18 18:37:32 | 显示全部楼层
应该是40000kva
     
发表于 2012-10-18 20:51:22 | 显示全部楼层
多谢指正,是4万kva
发表于 2012-10-19 09:13:20 | 显示全部楼层
成都这边,一般一回10KV线路最大允许可带15000KVA左右,超过30000KVA需做可行性研究报考论证是否需要设变电站。
各属地局略有不同,最好咨询当地电业局。
发表于 2012-10-19 09:28:32 | 显示全部楼层
上海以前规范说过是6300KVA,最近据说改动到8000
发表于 2012-10-19 09:36:02 | 显示全部楼层
各地差别这么大了?
发表于 2012-10-22 09:33:50 | 显示全部楼层
一路10KV电源可以带多少容量(KVA)取决于最大电缆的载流量。根据S=1.732*U*I(U=10.5KV),可以查阅出最大截面10KV电缆(一般是300或400平方毫米的截面)的载流量,代入上式计算得出S。这个S就是一路10KV可以承载的最大容量(一般在8000KVA左右)。
这里要注意区分一下,这样计算出的S是允许投入使用的容量,而不是变压器的装机容量。由于变压器一般运行是不会满载的(很多变压器的运行负荷率还很低),因此一路10KV电源所能带的变压器装机容量是大于根据上式计算出的使用容量的。各地供电部门会制定自己的标准,以变压器装机容量为算,这就是平时我们说的一路10KV电源所能带的容量,根据前面的信息,有的地方规定是10000KVA,有的是15000KVA不等。
在二路10KV电源接入时,情况就复杂了。
发表于 2014-3-20 14:12:10 | 显示全部楼层
谁做过台州的呢,啥规定。
     
发表于 2014-3-20 15:16:04 | 显示全部楼层
回复 6# 南山一剑

上电司运检〔2012〕1790 号(2012 年8 月)关于印发《上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)》的通知

6.2 供电电压等级确定的原则
在现有上海电网电压等级序列的条件下,110 千伏、35 千伏、10千伏用户供电电压等级确定如下。
1、用户申请总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在 250kVA 至8000kVA(含8000kVA)时,采用 10 千伏电压供电。
2、若周边存在35 千伏电源资源可利用时,用户申请总容量在 8000kVA 以上至40000kVA(含40000kVA)时,采用 35 千伏电压供电,以保证 35 千伏资源的充分利用;用户申请总容量40000kVA 以上时,采用110 千伏电压供电。
3、若周边无 35 千伏电源资源可利用时,用户申请总容量在 8000kVA 以上至 30000kVA(含 30000kVA)时,采用 10 千伏电压多回路供电(原则上不超过4 回);用户申请总容量 30000kVA 以上时,采用 110 千伏电压供电。
4、周边 35 千伏电源的定义:以申请客户所在地为圆心,直线距离 4 公里为半径,该地区范围内具备 35 千伏电源(含 220 千伏变电站、35 千伏开关站、带环出的35 千伏变电站等电源点)。
     
发表于 2014-3-20 15:52:56 | 显示全部楼层
非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)
非居民电力用户业扩工程技术导则(试行).rar (540.88 KB, 下载次数: 56)
     
发表于 2014-3-21 09:38:53 | 显示全部楼层
谢谢!很好的资料。
发表于 2014-3-24 17:15:54 | 显示全部楼层
供电局根据出线间隔安装的变比确定
     
发表于 2014-4-10 02:49:37 | 显示全部楼层
上海这个变化真多,超过8000如16000两种选择 1:多路10kV,但是几路又没说,两路三路还是四路,2:35kV、110kV。上海暂行的DG/TJ08-2024-2007用户高压电气装置规范,还是指的是6300,6300指的是受电用户,是以用户总容量为单位不是以10KV单回路线为单位。好在“用户申请总容量在 8000kVA 以上至 30000kVA(含 30000kVA)时,采用 10 千伏电压多回路供电(原则上不超过4 回)”30000/4=7500kVA;K型站用户供电一般不超过14000kVA(........)K型站都是两进的,14000/2=7000.后面说的环网也是7000,所以我得出结论上海单回路10kV在7500kVA左右,但我也不敢肯定。如果16000拉几路两路10kV还是四路10kV。如果按以前6300才奇怪一般常见项目10kV都是两路进线,6300/2=3100kVA,上海一路10kV 3100kVA;真搞不懂了啊,按计算角度10kV配400进线,10000样子嘛。
O@0QNU%QE5AMC0HZU9R}X$W.jpg
发表于 2014-4-28 21:23:46 | 显示全部楼层
上海的导则
办公楼、宾馆、酒店、医院等建筑设施容量配置≥130 VA/ m
办公楼这两年大力抓节能,从来没超过90kVA过,偏要给用户130,只有供电部门想得出发财的硬道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 21:57 , Processed in 0.093754 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表