[求助] 小型10kV变电所,操作、控制电源的设计问题

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:05:17 | 显示全部楼层

谢L师持续关注{:49:}
1.该医院有一、二级负荷,而且有一级特别重要负荷;

2.关于继保采用交流电源问题至今没有找到明确的应用底线,“故障造成系统电压低导致断路器拒动”可认为是定性考量;又,手头有一套竣工图,恰恰是综保用交流电源的状况;如下所示,结合23楼附图则一目了然;
交流电操.jpg

3.如此不尴不尬、不伦不类的方案,我实在是头痛不已。
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:07:33 | 显示全部楼层
这个问题的安全核心应该还是:如采用电流源,即利用,还须进行定量分析,看能否满足有关 ...
JHL123321 发表于 2012-8-16 10:33


疑问:如采用综合继电保护装置,如何判断是否利用短路电流来使断路器跳闸?
     
发表于 2012-8-16 17:08:03 | 显示全部楼层
数字式保护装置一般要操作电源的,操作电源大多采用直流电源,如采用交流,就须配UPS不间断电源(内有蓄电池).
这二选一恐怕还是得称称这鸡是童子鸡还是鸵鸟级的好
     
发表于 2012-8-16 17:15:06 | 显示全部楼层
这鸡最终上桌后,可要拿来大家共享哦
发表于 2012-8-16 17:35:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-17 09:21:09 | 显示全部楼层
回复 31# zhiwozuiwo


    看了该图,认为:该断路器的合闸线圈、跳闸线圈、保护继电器的操作电源都是取自KMa、KMn控制小母线,KMa、KMn控制小母线的电源,不管是接自压变还是变压器,如KMa、KMn控制小母线上没有接UPS不间断电源装置,这个设计就是错误的!
短路时,系统电压就会降低,压变、变压器的端电压也会降低,KMa、KMn控制小母线的电压也降低,跳闸线圈、保护继电器就不会正常工作了,也就是说失去了保护!
短路时,电流会增大,利用电流互感器的(大)电流,再加上GL型继电器,可使断路器跳闸,这就是我前面说的“电流源”......
发表于 2012-8-17 09:22:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-17 09:23:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-17 10:05:56 | 显示全部楼层
去分流还有人用?我们有10多年不用了。
     
发表于 2012-8-17 10:17:18 | 显示全部楼层
去分流还有人用?我们有10多年不用了。
闻见知行 发表于 2012-8-17 10:05



    "去分流还有人用?我们有10多年不用了。"-------有人想省钱!小工程、不重要的工程还是可用的。
     
发表于 2012-8-17 11:13:27 | 显示全部楼层
老城,你在36楼之前敢确定去分流吗,不会是在36楼把骨头露出来,才放胆下嘴吧
发表于 2012-8-17 11:14:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-17 13:48:46 | 显示全部楼层
回复 31# zhiwozuiwo


    再补充一下:
看了该图,认为:该断路器的合闸线圈、跳闸线圈、保护继电器的操作电源都是取自KMa、KMn控制小母线,KMa、KMn控制小母线的电源,不管是接自压变还是变压器,如KMa、KMn控制小母线上没有接UPS不间断电源装置,这个设计就是错误的!
如KMa、KMn控制小母线上接有UPS不间断电源装置,这个设计就又对了!不过,档次较低.
对那些已成为事实的工程,或需要进行设计变更的,采用KMa、KMn控制小母线上接UPS不间断电源装置的方式,即简单,又方便,且花钱又少.
     
发表于 2012-8-20 09:34:19 | 显示全部楼层
没油门板顶多不走,不至于没刹车板啦
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:30:51 | 显示全部楼层
回复 43# LXQ3

回L师:刚当面请教本地系统内设计主官,她承认交流操作电源直接取自压变二次侧的做法存在隐患,但本地区确有投运的小型站采用如此做法。但系统内的项目基本不这么做,上直流屏比较常见,部分用户项目因为空间小、省造价等因素确实未考虑UPS或直流屏。这就回到我问题的初衷:无“刹车板”是否违规?或曰违背底线?如何定量分析?

可能有点太纠结了。实际上就本项目而言,这一问题已经规避掉了,业主公关到位,高压柜采用熔断器+负荷开关的型式,不用断路器柜了。