[求助] 小型10kV变电所,操作、控制电源的设计问题

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:36:53 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-15 15:24:40 | 显示全部楼层
你这二次系统的电源可够多的啊
     
发表于 2012-8-15 15:26:06 | 显示全部楼层
电源越丰富,系统越高档是吧
     
发表于 2012-8-15 15:27:46 | 显示全部楼层
你的母线压变柜是和12楼的一样吗
     
发表于 2012-8-15 15:28:49 | 显示全部楼层
没细看,最终有用UPS吗
     
发表于 2012-8-15 15:36:30 | 显示全部楼层
把案例情况介绍详细些,5楼再能出个审图意见,这帖子就相当精彩了
     
发表于 2012-8-15 16:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-15 16:20 编辑
大鼻山老师,我也想这样啊,如此问题就没了。可电力局给出的《供电方案答复单》上明确要求 ...
zhiwozuiwo 发表于 2012-8-14 12:28



    "大鼻山老师,我也想这样啊,如此问题就没了。可电力局给出的《供电方案答复单》上明确要求继电保护采用数字式保护装置;另:该项目还是一医院供配电工程,上断路器柜还是合宜的,我觉得。图纸马上要出了,我完全服从业主意见,控制电源采用交流电源,取自母线压变柜;后台系统还是保留,装置电源取自所用配电箱。可自己心里还是惴惴不安呐。
电力局敲章又能保证什么呢?哎。"

------电力局给出的《供电方案答复单》上明确要求继电保护采用数字式保护装置;数字式保护装置一般要操作电源的,操作电源大多采用直流电源,如采用交流,就须配UPS不间断电源(内有蓄电池);"控制电源采用交流电源,取自母线压变柜;"你的上述做法有问题!如我是电力局的,就不给你敲章。-----哎,我不过是瞎说!
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:40:12 | 显示全部楼层
"大鼻山老师,我也想这样啊,如此问题就没了。可电力局给出的《供电方案答复单》上明确要求继电保 ...
LXQ3 发表于 2012-8-15 16:08


L师:我就是没找到相关的规范、规程要求,所以不敢顶撞业主,老老实实地任其摆布。至于前述做法,在本地是常规的、成型的做法。这里附一张压变二次图,应该一目了然了。 交流二次电源.jpg

另请问:怎么对帖子评分呀?避免盖楼嘛;
交流二次电源.jpg
     
发表于 2012-8-16 09:56:46 | 显示全部楼层
如我是电力局的,也不给你敲章
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:13:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-8-16 10:18 编辑
如我是电力局的,也不给你敲章
JHL123321 发表于 2012-8-16 09:56



电力局不敲章,就这个项目而言,我个人绝对欢迎。如此可执此尚方宝剑搞定业主,执行新的方案,起码我心里能稍微安稳点儿。另:能否详述不敲章的理由?{:shy:}如更慷慨一点,请评阅下23楼的图纸做法。{:smile:}
     
发表于 2012-8-16 10:33:36 | 显示全部楼层
这个问题的安全核心应该还是:如采用电流源,即利用短路电流来使断路器跳闸,还须进行定量分析,看能否满足有关的规范的规定和要求,
     
发表于 2012-8-16 10:36:00 | 显示全部楼层
危险用电是最糟的,有没有电应该还是次要的
     
发表于 2012-8-16 16:07:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-16 16:13 编辑

小型10kV变电所,操作、控制电源的设计问题:
1.此工程不能仅以“小型10kV变电所”来对待,应以重要工程来对待。医院内有无一、二级负荷,须确定!
2.医院中设了后台系统,证明该医院智能化要求还是比较高的.
3.本工程上断路器柜,使用数字式保护装置,设后台系统,配直流屏较为合理."鸡都杀了,还怕撒胡椒!"
4.数字式保护装置一般要操作电源的,操作电源大多采用直流电源,如采用交流,就须配UPS不间断电源(内有蓄电池)."控制电源采用交流电源,取自母线压变柜;"----- 一般就是我们常说的"交流操作的继电保护",一般用GL型继电器,------ 可见《工业与民用配电设计手册》第七章第十节中的相关内容.数字式保护装置我还未看到过有此功能的.
5.交流操作的继电保护中,压变电源只能作为平常的操作电源,不能作为事故情况下保护的操作电源(跳闸电源),原理前面我已说过了.
6.业主的意见要听,但不能全听!做好解释与说服工作.
     
发表于 2012-8-16 16:19:23 | 显示全部楼层
小型10kV变电所,操作、控制电源的设计问题:
1.此工程不能仅以“小型10kV变电所”来对待,应以重要工程来对 ...
LXQ3 发表于 2012-8-16 16:07


老兄热心人!解释的专业、全面、到位!
佩服!
     
发表于 2012-8-16 17:00:34 | 显示全部楼层