消防3级负荷的幼儿园,消防专用回路?

  [复制链接]
发表于 2012-6-4 12:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、工程概况:
         本工程为四层幼儿园,一~三层为幼儿活动用房(其中一层设厨房),四层为办公用房。用电负荷等级三级,三类防雷建筑。

二、审查意见:
         1、火灾报警控制器电源应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11、1、4条强制性条文规定,应采用专用供电回路。

30000.jpg

幼儿园面积不到3000m2,按照《建规》可以不做火灾报警,但考虑安全性,还是设计了。

区域火灾报警控制器在一层的警卫室里面,ALE配电箱给区域火灾报警控制器等供电,不属于专用供电回路吗?

必须给区域火灾报警控制器单独1路进线?
     
发表于 2012-6-4 13:20:50 | 显示全部楼层
楼上你的理解错误~!
1、幼儿园属于儿童场所,必须做消防报警系统,而且是强条!你本不想做却做了,属于歪打正着。本身就应该做!
2、你的ALE给消防供电,当然不属于专线供电,很明显是与应急照明合着供电。你应该专门从总配电柜引一路给消防设备。
     
发表于 2012-6-4 13:22:25 | 显示全部楼层
在补充一句,还须加UPS电源,保证消防设备不断电
 楼主| 发表于 2012-6-4 13:34:50 | 显示全部楼层
审图的意思是:

1. 从AL配电箱专门引出1路给 区域火灾报警系统?
2.  区域火灾报警系统就 单独进1条线?

AL配电箱专门引出1路给 区域火灾报警系统就是专线了?AL配电箱专门引出1路给ALE配电箱,再由ALE配电箱给……, ALE配电箱为什么就不是专用了呢?


2、你的ALE给消防供电,当然不属于专线供电,很明显是与应急照明合着供电。

与疏散照明合着供电不行?
     
发表于 2012-6-4 14:03:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-4 14:06 编辑

有必要贴这个歧义性语句:
8。 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
   上海政府80号令:

第七条(单位建筑消防设施的配置)

机关、团体、企业、事业单位等应当按照国家、行业或者地方消防技术标准,配置建筑消防设施。

建筑面积在300平方米以上、1000平方米以下的商店、餐饮场所、公共娱乐场所等人员密集场所,以及建筑面积在100平方米以上的易燃易爆危险化学品仓库应当安装简易水喷淋装置,但已安装自动灭火系统或者不宜用水灭火的除外。

养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍,应当安装独立式火灾探测报警器,但已安装火灾自动报警系统的除外。

上海政府80号令.rar

7.83 KB, 下载次数: 36, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2012-6-4 20:12:53 | 显示全部楼层
上午请教了下审图的:他说区域火灾报警系统必须是单独进1路线,从AL配电箱专门引出1路给 区域火灾报警系统也是不行的。

他认为这样才算专用回路。
     
发表于 2012-6-4 20:45:14 | 显示全部楼层
如果建筑物是独立,本次仅仅承建此单独单体,且此单体除了应急照明之外没有任何其他消防设备,此建筑物属于多层建筑且面积不大,疏散难度极低。可设独立电池做备用电源,常用电源从总配电箱引入。
如果此次设计此建筑物属于附属单体,此次设有变电所设计范围,当独立拉线为宜,附设电池。
我会如上做,举个例子形象例子:别墅需要做消防报警的别墅。呵呵
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:01:49 | 显示全部楼层
工程设计审查会专家组意见
三、电气专业
3、应急照明应采取紧急点亮措施。

整个幼儿园都是3级负荷。 每层的疏散照明灯自带蓄电池,一直在充电,平时不亮,只有断电时,蓄电池才工作,才能亮。

专家提出这条,看来是要在火灾时,通过消防模块切断疏散照明的电源,点亮疏散照明灯。

规范一直说,火灾时消防负荷不能切,但这种工程,还只能切断市电疏散照明才能亮,唉! 自相矛盾呀
发表于 2012-6-5 13:12:35 | 显示全部楼层
即使仅仅1kW,也要单独1路的
     
发表于 2012-6-5 13:34:04 | 显示全部楼层
回复 8# hahaoohehe


  有啥矛盾的,特殊产品就特殊对待。但是万变不离其宗,就一条,管他是合闸亮还是开闸亮,着火时灯必须要亮~!要的是结果,而不是过程。
     
发表于 2012-6-20 21:34:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-20 21:35 编辑

想起这个,呵呵,我做了一个类似的,不过我只有2层,面积很小
呵呵.jpg
发表于 2012-6-24 17:22:22 | 显示全部楼层
应急照明与正常照明设在一个配电箱内,分别由不同回路供电,应急照明自带蓄电池。当发生火灾时,靠切断配电箱的电源,使紧急照明灯的自带电源投入,点亮应急照明。按理是可以点亮,感觉有点玄乎,请大家讨论。
发表于 2012-6-24 22:29:55 | 显示全部楼层
回复 8# hahaoohehe


    其实这个可以参见论坛里的关于双头灯。。。。的帖子。
     
发表于 2012-6-26 17:26:46 | 显示全部楼层
1.电源的问题我觉得区别不大,ALE相当于消防的专用配电箱。
2.本地不超过面积要求的幼儿园可不做火灾报警。
3.如果已设火灾报警,考虑应急照明的强点,不适合用双头灯
发表于 2012-6-27 22:29:44 | 显示全部楼层
由本建筑物的低压配电室单独引出回路可视为专用回路。