一条审图意见

[复制链接]
发表于 2012-3-10 10:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:
   根据《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 20. 1. 4. 8 疏散照明线路采用耐火电线。

   该工程为普通的高10m钢结构单层厂房,疏散照明灯采用自带蓄电应急灯具,供电不设应急照明箱,采用一般照明配电箱内,单独引一路带充电线回路,供电线用阻燃电线。

   自带蓄电应急灯具,火灾时,为防止火灾沿电源线蔓延扩大,采取切断照明箱内总开关的措施。这时自带蓄电应急灯具的充电回路已失电,靠灯内蓄电池供电,用不用耐火电线,还要讲究吗?用BV型有什么问题,此时灯不会不亮吧。
     
发表于 2012-3-10 10:23:32 | 显示全部楼层
阻燃线可以了。
     
发表于 2012-3-10 10:23:51 | 显示全部楼层
这个破规范,居然还有人引用?
和审图中心商量下。
     
发表于 2012-3-10 10:24:14 | 显示全部楼层
审图人员不了解该“自带蓄电应急灯具”动作原理,审图人员教条执行规范规定要求,属于审图错误。
发表于 2012-9-7 22:57:32 | 显示全部楼层
常不亮的双头灯可以用普通导线么?
     
发表于 2012-9-12 14:17:02 | 显示全部楼层
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 就不该作为审图意见,江苏争议出现很多次,现在基本不作为审查依据了
     
发表于 2012-9-23 21:40:22 | 显示全部楼层
中国的规范太不严谨了!以后新规范出前也要公示!
发表于 2014-6-16 17:03:36 | 显示全部楼层
其实民规也要用耐火的导线
     
发表于 2014-6-16 19:50:12 | 显示全部楼层
学习了我们都用耐火
发表于 2014-6-27 11:21:38 | 显示全部楼层
按规范是需要使用耐火的,但是实际真没必要用。