账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10217|回复: 13

[求助] 关于道路照明功率密度的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-11 23:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天在用DIALUX计算完照度后,很多照明指标都满足要求,唯独功率密度这点过不了。具体问题如下:
疏港路为城镇次干道,道路宽15米四车道,两边人行道均为4.5米。灯具选择飞利浦100w钠灯,灯高10米灯臂长2米,悬挑0。5米,于道路两侧人行道对称布置,纵向间距30米,功率密度计算为:200x1.1/30/15=0.489>0.45(道路照明规范限值)
污水厂道路为城镇支路,道路宽8米两车道,两边人行道均为4米,灯具选择飞利浦50钠灯,灯高7米灯臂长1米,悬挑0。5米,于道路两侧人行道内对称布置,纵向间距24米,功率密度计算为:100x1.1/24/8=0.57>0.45(规范限值)

麻烦大家看看我这计算有问题没,式中1.1是指含镇流器功率
发表于 2014-6-12 10:00:01 | 显示全部楼层
道路宽度为什么不计入人行道呢?
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:24:03 | 显示全部楼层
就是不咋清楚,如果计入人行道面积肯定能耗不会超标
发表于 2014-6-12 15:52:30 | 显示全部楼层
道路上的LPD指的是车行道的LPD,指定不能计入人行道的。还有,你的LPD计算有误,实际应该比你算的还大。计算LPD的时候,除于的不是道路实际路宽,而应该是路面有效宽度。
 楼主| 发表于 2014-6-13 10:06:02 | 显示全部楼层
这样说来,我路灯选大了哦,但是再选小点,照度跟其它参数都不满足要求了
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:17:14 | 显示全部楼层
回复 4# hlxldb


    能说说你们咋选灯的吗?我选的感觉都回超功率密度,希望高手指教下哈
     
发表于 2014-6-13 12:44:25 | 显示全部楼层
调间距,换光源试一试
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:44:15 | 显示全部楼层
行,我试试呢
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:45:08 | 显示全部楼层
确认下,功率密度=灯具密度(含镇流器功率)/车行道有效道路面积?
发表于 2014-6-13 16:04:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-13 16:19:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-13 16:45:07 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚


    我也觉得有点...
    涉及到酒店 商场之类的二次装修的设计,谁按你照明密度来啊
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:54:22 | 显示全部楼层
前辈,没咋看懂,能详细解释下吗?谢谢了
发表于 2014-6-14 08:37:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则