官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
电表故障要有保护,故障指的是什么呢,内部还是外部?如果是内部,电表会对母线和总开关产生什么影响呢,如果是外部,那么电表下端的断路器不跳闸么,不能保护电表么wurenhecai 发表于 2012-3-7 21:48 登录/注册后可看大图
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
其实不是苏州供电局疯了,而是设计院的设计欠佳、欠合理、欠正确。一般在市区、城市规划区(除农村等住宅较分散的地区外)采用TN接地系统较好,供电局要求TT系统在进线等处把N重复接地,尽管说法不正确,在客观上把TT接地系统变成了TN接地系统,如果室内仍然采用TT接地系统,那么就是形成了TN-C加局部TT接地系统,这种形式符合国家标准的规定和要求。这在GB14050、BG13955等标准与王老的著作中都能找到依据和说法。采用TT接地系统,其实还要看上级变配电设施的配置能否满足TT接地系统要求;采用局部TT接地系统,需设二个接地装置,这在市区、城市规划区很难,也不合理,如果设计院能知难而改、知“错”而改,岂不功德圆满?! 江苏省电力公司的《新建住宅区供配电设施施工图》2010年版、《新建住宅区供配电设施补充方案施工图》2011年版都采用TN-C-S接地系统;上海市以前采用TT接地系统,现也推荐和改用TN接地系统了。 世界上本来就有各种各样的人,其中也包括:有的说得不好,但做得好;有的说得比唱的还好,但做得不好。此案例不正是如此吗?!LXQ3 发表于 2012-3-13 13:57 登录/注册后可看大图
说实话 我至今仍搞不懂接地 我觉得国内的专家也不太懂 感觉接地已经变成玄学了 tester001 发表于 2012-3-14 15:57 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-15 15:44 , Processed in 0.064809 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.