账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 123311|回复: 482

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-2-3 18:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应老诚相邀,开出此英雄帖——

广开言路,将老诚惊世骇俗、石破天惊之语罗列于下。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 你可真有空啊

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:52:30 | 显示全部楼层
老诚语录1:

9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:

高规非常非常清楚,一类高层住宅都不应设火灾自动报警系统。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
yu990921 -1 确实如此,要不然为什么要出台各类规定要求 ...

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:54:06 | 显示全部楼层
慢慢来,大家分别可以按序列出

老诚语录2:
老诚语录3:
。。。。。。
发表于 2012-2-3 19:57:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:06:53 | 显示全部楼层
老诚语录2:
你就拉倒吧。你去查规范,上面有说:电缆自始至终的故障电流、短路电流都应满足断路器的动作灵敏度了?

那国规范都不敢这样说话的。
规范给出的是一个校验标准。但是,规范不能指定故障电流、短路电流的大小。
200A是工作电流,100A也可能是短路电流。在NEC中就直接了当说,这种情况下虽然是短路电流,但不是必须切除的。
为防火灾人家给定个电弧保护器的安装规定。

尺短寸长:
好你个臭老诚,偷偷改动我的原话,X胆不小啊。


臭臭老诚:你就拉倒吧。你去查规范,上面有说:电缆自始至终的故障电流、短路电流都应满足断路器的动作灵敏度了?
尺短寸长:只要电缆自始至终的故障短路电流满足限流断路器的动作灵敏度(确保它能可靠动作)。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:07:54 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-2-3 23:06:31 | 显示全部楼层
老诚语录3:
如果在10KA短路电流下,断路器你不小心选了个普通的断路器,0.2秒才能分得断电路。
10*10*0.2*1000*1000=143*143**S*S
S=22*1.414=35平方
仅这两处校验来讲需要选35的电缆。

看你选的断路器都是0.2秒分断的,因为事关安全,我谨向上海人民表达个人的巨大不安,上海电气设计存在巨大的不安全因素。
还可能包括苏州。
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 10:03:15 | 显示全部楼层
老诚语录4:

1、电缆载流量在爆炸危险环境与熔断器、断路器有1.25倍的配合问题(过负载保护),请老诚自己看看GB 50058-92,就可以知晓。
2、电缆载流量必须按环境温度、敷设条件、并列系数等进行校正。

老诚,看到没?
尺短寸长 发表于 2012-1-30 12:12

中华人民共和国国家标准
GB 50058-0X
6 在爆炸性环境内,绝缘导线和电缆截面的选择除满足表6.4.1-1 和6.4.1-2 的要求外,
还应符合下列要求:
1) 导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25 倍,和断路器长延时过电流
脱扣器整定电流的1.25 倍(本款2项情况除外);
2) 引向电压为1000V 以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机
额定电流的1.25 倍。
尺短寸长 发表于 2012-1-30 15:36

6款。这个规定非常外行。根本就不对。
治学以诚 发表于 2012-1-30 15:44
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:00:06 | 显示全部楼层
老诚语录5:

“配电箱及开关宜设置在仓库外”

这条也是外行人写的。根本不懂。
配电箱是铁质。在冬天还可。在夏天,白天得热,温度上升快,晚上降温快。当箱体温度低于露点温度时,就凝结出水来。
每个有生活经验的人都知道,夏天早上看室外铁的东西,上面都是一层水。
不要以为只箱体表面一层水,箱体不是密封的,内里也是一层水。
临时性配电还可以凑合一下,长久性配电是不可以了。

尺短寸长:
囧!
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:17:24 | 显示全部楼层
老诚语录6:

迷底揭开,大家羞愧。
疏散指示标志设置间距。是依照人的视线最小夹角确定的。世界各国通行认为100米远,1米高的尺寸是可辨识尺寸。

我国的建筑防火规范是抄日本而改之。本地建筑师告诉我的。
日本是不论什么情况下,通通20米间距。具体场所安装不同大小的疏散指示标志灯。分ABC三种型号。

点评

100米 这视力不是一般的好了  发表于 2016-3-7 17:58
发表于 2012-2-4 11:19:02 | 显示全部楼层
想了解老诚的几十年经历

哪个大学毕业的?
师傅是谁?
都看些什么书?
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:11:38 | 显示全部楼层
阿斯评分:你可真有空啊E币 + 4

NoNoNo,我没那么空。

可老诚提严重批评意见了,我得和老诚俩难兄难弟为论坛人气提升作出点贡献什么的,是吧老诚?{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:25:19 | 显示全部楼层
老诚语录7:

民用建筑因为个人使用个人负责,没有公共卫生,公共安全部门来审查你的安全问题。
     
发表于 2012-2-4 12:26:45 | 显示全部楼层
我都忘了那是个什么熊。
     
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:28:23 | 显示全部楼层
我都忘了那是个什么熊?{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 11:20 , Processed in 0.088897 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表