[电气资讯] 世徳合金电缆在民用建筑的应用获得四川省土木建筑学会建筑电气专业委员会讨论通过

  [复制链接]
     
发表于 2011-10-17 11:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四川省土木建筑学会建筑电气专业委员会组织召开了《世徳合金?(8000系列电工级铝合金)电缆在民用建筑中的应用专家研讨会》,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008主编、中国建筑学会建筑电气分会理事长、中国建筑东北设计研究院王金元总工出席了此次会议,会议由四川省土木建筑学会建筑电气专业委员会主任委员、中国建筑西南设计研究院杜毅威总工主持。
  与会专家就世德合金电缆及其附件系统的科学性,安全性,在住宅等各类民用建筑项目中是否适用及适用范围,如何设计选型和安装验收等问题进行了认真深入的研讨,最终对该产品的推广应用价值达成一致肯定。
  与会专家就以下几个方面达成共识:
  一、 产品的推广价值?
  世德合金(8000系列电工级铝合金)电缆及其附件系统在国外已大量和安全使用超过40年,作为一种成熟可靠的产品和技术,在国内民用建筑中推广应用,对于我国“用铝节铜”,节省资源,节约能源有很好的促进作用;
  二、 现行设计规范的编修?
  由于《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008修订之初,国内还没有引入世德合金电缆,各位到会专家建议对7.4.1条中规定使用铜芯的场所在下一步《民用建筑电气设计规范》修编中进行修订;国内正修编的一系列民用建筑电气设计子规范中已有增加应用铝合金电缆的条款;
  三、 适用范围?
  民用建筑普通供电干线及分支干线可以选择使用世德合金电缆,对于16mm2以下的电线电缆布线,不推荐使用铝合金电缆,消防系统供电回路不应使用铝合金电缆;
  四、 设计和施工标准?
  世德合金电缆的设计和施工,可以参考中国建筑标准设计研究院出版的《国家建筑标准设计图集 D800-6~8 民用建筑电气设计与施工》, 和《国家建筑标准设计图集 10CD106 铝合金电缆敷设和安装》。电缆供应企业应提供配套专用电缆接线端子,以保证电缆安装和运行的安全。
  五、 行业内的推广工作?
  现行规范、标准和新技术、新设备、新材料是不断互相推动和发展的,每一位电气设计工程师,在接受先进技术和设计理念的同时,也有责任推广节约能源、节约资源型产品的合理应用。建议各设计院和设计工程师,正确认识铝合金电缆,积极推广应用。
  十二五期间,国家将大力发展环保、宜居、长寿的节能型建筑,对建筑导体的选择,应首先考虑性能可靠且环保的产品。铝合金电缆凭借其节省资源、节约能源、技术可靠,且重量轻、易于运输、安装等优势,势必成为建筑节能的理想选择。
     
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:35:47 | 显示全部楼层
介个厉害。
写进了民规,呵呵。
发表于 2011-10-18 09:44:38 | 显示全部楼层
分支线路不应使用,还应强调安装工艺,尤其是连接工艺,否则,国外证明好用的东西,国内不一定好用。
     
发表于 2011-10-18 13:05:40 | 显示全部楼层
回复 1# 东海龙王

呵呵,这个是厉害
不过要是老诚看到这个,又要质问这个结论的理论依据、试验数据了,哈哈
     
发表于 2011-10-18 14:15:18 | 显示全部楼层
厂家砸进去多少钱啊~!
发表于 2011-10-19 12:19:27 | 显示全部楼层
对于这种具备自己的专利或者技术垄断性的产品,无论再怎么好,也不应该写到规范里去的。所谓的8000系铝合金,目前国内能够同时制造的又有几个单位?规范最多能写个“可”使用我觉得就足够了
     
发表于 2011-10-19 14:43:20 | 显示全部楼层
以前是不是一贴说过这个东西不好呢?{:tongue:}
     
发表于 2011-10-21 08:21:54 | 显示全部楼层
民用建筑普通供电干线及分支干线可以选择使用世德合金电缆,

这句话中应当去掉“世德”二字。
发表于 2011-10-22 07:41:58 | 显示全部楼层
铝电缆几十年前就有了,再怎么合金,铝也变不成铜,
发表于 2012-9-24 16:00:14 | 显示全部楼层
今天翻了出来,原来。。。 世德果然背景深厚啊!!
发表于 2012-9-25 11:59:33 | 显示全部楼层
有背景就是不一样
     
发表于 2012-9-25 12:10:55 | 显示全部楼层
下面该看国际铜业协会如何应对
     
发表于 2012-9-25 14:45:54 | 显示全部楼层
下面该看国际铜业协会如何应对
发表于 2012-9-25 16:13:21 | 显示全部楼层
改名为 国际"铝铜"业协会
发表于 2012-9-26 09:14:42 | 显示全部楼层
铝合金电缆在民用建筑的应用获得通过是一回事,实际建设中是否采用是另一回事。
现在铜价是6万左右,铝合金应该没有价格优势吧。