账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5351|回复: 7

[问题探讨] 客梯供电

[复制链接]
发表于 2011-8-23 20:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lhchen 于 2011-8-23 20:42 编辑

11层,二类住宅建筑,客梯供电
    方案一:电源为两个回路,ATSE设在电梯机房,放射式向电梯供电。
    方案二:电源为两个回路,ATSE设在地下一层,放射式向电梯供电。
  
讨论问题:
    1、是方案一可用;
    2、是方案二可用;
    3、方案一、方案二都可用;
    4、采用方案二,是否还要求电梯具自动平层功能。
发表于 2011-8-24 12:09:19 | 显示全部楼层
9.4.1要求二级负荷电梯双回路,其中之一为独立回路,另一路可以不专用。
但切换点位于机房,位于前端线路上不能互备。
电梯这东西不见得都按规范做,可以超出规范要求,困在里面麻烦了。而且电梯没电,影响较大,现在这身体吃了很多化学物质,爬不动楼啊。
发表于 2011-8-24 12:15:31 | 显示全部楼层
刚好在说客梯啊 插个问题 TT制的客梯加漏电保护合理不?
这个漏电是保护了谁?修电梯的?如果漏电误动作了会不会导致人员被困呢?
发表于 2011-8-24 13:44:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-24 15:57:25 | 显示全部楼层
方案一可用
发表于 2011-8-24 17:13:50 | 显示全部楼层
方案一费用高;

方案二合理;

不需要自动平层。
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:47:30 | 显示全部楼层
WOS版主真幽默,电梯供电真得可靠。
感谢诸位参加讨论,那位有更好的方案献出。
     
发表于 2011-8-24 20:52:55 | 显示全部楼层
我大多数时采用1
6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号
如何解释呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:08 , Processed in 0.063936 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表