11层,二类住宅建筑,客梯供电
    方案一:电源为两个回路,ATSE设在电梯机房,放射式向电梯供电。
    方案二:电源为两个回路,ATSE设在地下一层,放射式向电梯供电。
  
讨论问题:
    1、是方案一可用;
    2、是方案二可用;
    3、方案一、方案二都可用;
    4、采用方案二,是否还要求电梯具自动平层功能。
发表于 2011-8-24 12:09:19 | 显示全部楼层
9.4.1要求二级负荷电梯双回路,其中之一为独立回路,另一路可以不专用。
但切换点位于机房,位于前端线路上不能互备。
电梯这东西不见得都按规范做,可以超出规范要求,困在里面麻烦了。而且电梯没电,影响较大,现在这身体吃了很多化学物质,爬不动楼啊。
发表于 2011-8-24 12:15:31 | 显示全部楼层
刚好在说客梯啊 插个问题 TT制的客梯加漏电保护合理不?
这个漏电是保护了谁?修电梯的?如果漏电误动作了会不会导致人员被困呢?
发表于 2011-8-24 13:44:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-24 15:57:25 | 显示全部楼层
方案一可用
发表于 2011-8-24 17:13:50 | 显示全部楼层
方案一费用高;

方案二合理;

不需要自动平层。
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:47:30 | 显示全部楼层
WOS版主真幽默,电梯供电真得可靠。
感谢诸位参加讨论,那位有更好的方案献出。
     
发表于 2011-8-24 20:52:55 | 显示全部楼层
我大多数时采用1
6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号
如何解释呢?