账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7286|回复: 2

[求助] 电井邻近有烟井

[复制链接]
发表于 2012-10-22 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井临近有排烟井,这违规《民规》8. 12.2 竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:
1 宜靠近用电负荷中心;
2 不应和电梯井、管道井共用伺一竖井;
3 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
4 在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。
烟井很难调整,提出 做隔热措施,可行吗?
     
发表于 2012-10-22 11:50:58 | 显示全部楼层
楼主可以看一下这个帖。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:57:23 | 显示全部楼层
3Q{:handshake:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则