发表于 2011-8-12 13:10:49 | 显示全部楼层
至此,应该差不多了,谢谢谷香兰罗耐心解释。
     
发表于 2011-8-12 13:15:34 | 显示全部楼层



   
尺先生客气了,敢问先生讨论问题不吃饭吗{:biggrin:},我可得吃饭去了{:tongue:}
     
发表于 2011-8-12 13:20:24 | 显示全部楼层
不过象楼主这种二次供水项目,估计不太可能用整体型阀门电动装置,所以上面说的一大堆的与本帖无关,只是与尺前辈探讨,楼主还是应该按尺先生说的处理为好——电控箱设手/自动转换,按钮给定+液位接点控制正反转接触器,接触器控制回路分别串联限位及过转矩接点并且设置互锁,阀体电装无源点扩展信号灯指示。
     
发表于 2011-8-12 13:21:17 | 显示全部楼层
不好意思,耽搁谷香兰罗中午就餐和休息了。{:sweat:}
我可是吃饭、休息、讨论都兼顾了。{:lol:}
发表于 2011-8-12 22:35:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-12 23:06:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 23:10 编辑
是生活给水泵电动阀吧?这个阀的作用是什么?
治学以诚 发表于 2011-8-12 22:35



   
不是生活给水泵电动阀。这是个进气管电动蝶阀。反正功能都一样,开关型阀门无非都是通/断管路或者渠道。
发表于 2011-8-12 23:24:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-12 23:51:47 | 显示全部楼层
用途不同,给水的是为了停泵平稳,避免水锤损坏水泵。
治学以诚 发表于 2011-8-12 23:24



   
恕我直言,从这句话看,诚先生对于水泵与管道阀门并不十分了解。况且您提到的水锤效应已经超出了电气专业的范畴,不用说电气专业,只怕给排水专业能把水锤效应完全说清楚的也没几个。
发表于 2011-8-13 00:10:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-13 10:18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-13 10:20:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-13 10:32:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-13 10:48:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-13 10:54:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-13 11:12:03 | 显示全部楼层
水专业就这水平,也敢审图,上海给水界也是烂到无以复加的程度了。
治学以诚 发表于 2011-8-13 10:54


老诚老毛病又犯了,就不会好好说话!

审图人员又不是神仙,某一个人的认知能代表“上海给水界”(这个词咋这么别扭)?老诚网上发言说的全对吗?错误也不少吧?大家不是在讨论问题吗,真要命!{:sweat:}

但老诚你这次说的双控电磁阀,从动作原理上来讲应该无误。

楼主讨论的这个阀,是水箱进水阀门,绝大多数采用电动阀应该没错(楼主也已经确认是采用电动阀)。再说采用双控电磁阀就得写明双控电磁阀,写电磁阀至少不够明确。