[问题探讨] 请教电磁阀控制线路识图

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-11 00:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
222.jpg
上图为生活水泵进水电磁阀,电磁阀得电开启,失电关闭,
为何上图中电磁阀还接了01,05 KAS1的常闭触点回路呢?
     
发表于 2011-8-11 08:55:17 | 显示全部楼层
05 KAS1的常闭触点作用是——自保持。
     
发表于 2011-8-11 09:02:14 | 显示全部楼层
晕{:tongue:}
自保持的是KAS1常开触点。
     
发表于 2011-8-11 09:11:11 | 显示全部楼层
应该将KAS2的常闭触点(KAS2是报警水位的中继器)串联进03节点后的环节,取消05 KAS1的常闭触点,这样,到SLP02高液位电磁阀便失电关闭、到SLP03报警液位再次失电关闭(双保险了)。
     
发表于 2011-8-11 10:37:05 | 显示全部楼层
为何不用电磁先导水力控制阀或电动阀(见GB 50015-2003(2009年版) 《建筑给水排水设计规范》条文说明)?据单位给排水专业的设计人员说,电磁阀在这里用,较易损坏。
     
发表于 2011-8-11 10:56:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-11 11:02 编辑

GB 50015-2003(2009年版) 《建筑给水排水设计规范》3.7.7条文说明:。。。水位控制阀。。。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。

原规范GB 50015-2003要求应装设电动阀,现也是采用电动阀多于电磁阀,电动阀不太容易损坏。
     
发表于 2011-8-11 12:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-11 15:46 编辑

你这进水阀要不是气动阀的话,这图就是画错了。
     
发表于 2011-8-11 13:15:52 | 显示全部楼层
楼上谷香兰罗言下之意:进水阀要是液动阀的话,这图就是画对了?有劳细说一下。

如果这张图在开阀环节(03)接进开阀行程开关和力矩开关,在关阀环节(05)接进关阀行程开关和力矩开关,将电磁阀改为电动阀,补上开、关阀信号灯,也可行。
     
发表于 2011-8-11 13:24:26 | 显示全部楼层
但一张控制原理图,缺少了手动控制环节,怎么看都觉得别扭。{:24:}
     
发表于 2011-8-11 13:46:06 | 显示全部楼层
审图的几位大侠快来给出审图意见啊。{:lol:}
     
发表于 2011-8-11 15:48:44 | 显示全部楼层



   
SORRY,一边工作一边回帖,顺手写错了,已改正。

他这图好奇怪,说的是生活水泵,那么此阀门应该是装在蓄水构筑物(水池、水箱)的进水总管上,很少看到在这个环节用电磁阀的,要们用电动阀、要么用遥控浮球阀之类的东西。
     
发表于 2011-8-11 15:55:29 | 显示全部楼层
已经问过给排水专业的审图人员,说非常奇怪,最近也发现少量施工图进水总管上有用电磁阀的,不能算错,但似无道理可言。
     
发表于 2011-8-11 16:00:55 | 显示全部楼层
你这进水阀要不是气动阀的话,这图就是画错了。
谷香兰罗 发表于 2011-8-11 12:05


若是气动阀,楼主的图就是对的吗?

没有画过阀门控制图,请谷香兰罗解释一下。
发表于 2011-8-11 16:04:49 | 显示全部楼层
明显是水箱的液位控制,低液位启动泵,高液位停泵
     
发表于 2011-8-11 16:06:37 | 显示全部楼层
回复 14# wosuwoxing

不是不是。是进水总管上的阀门控制,不是水泵控制。