楼主: beaty

[问题探讨] 请教电磁阀控制线路识图

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-12 09:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 09:50 编辑



   
这个电动阀的二次接线,是许多阀门电动装置厂家给出的标准形式接线,但认为存在一点小问题,主要是不满足GB50055中2.6.2条第一款的规定。另外,主回路接触器部分似乎画得不太对头
     
发表于 2011-8-12 09:38:29 | 显示全部楼层
真是惭愧,问了水的,发现水专业也搞不清电动电磁阀,如此看来是我误导大家了,此处应是电动阀,详上图电动 ...
beaty 发表于 2011-8-12 09:12



水专业也搞不清电动电磁阀,似乎不太应该。
     
发表于 2011-8-12 09:50:29 | 显示全部楼层
这个电动阀的二次接线,是许多阀门电动装置厂家给出的标准形式接线,但认为存在一点小问题,主要是不满足GB50055中2.6.2条第一款的规定。
谷香兰罗 发表于 2011-8-12 09:38


愿闻其详。
     
发表于 2011-8-12 09:55:32 | 显示全部楼层
是不是指“手动、自动”不应这样设计,应该设置转换开关?
     
发表于 2011-8-12 09:58:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 10:02 编辑
愿闻其详。
尺短寸长 发表于 2011-8-12 09:50



   
尺前辈太客气了,在下班门弄斧了。

按GB50055的规定,当采用TN、TT系统时,控制回路在发生接地故障时,控制接线应防止意外启动或不能停车。

按楼主图中接线,当阀门电动装置外部接点5、6处出现接地,阀门电装内的限位及过转矩保护不起作用。建议二次接线改为
未命名.JPG
这个虽然和楼主贴出的电装接线有点区别,但接触器控制部分还是相同的。
     
发表于 2011-8-12 10:07:00 | 显示全部楼层
有点看不懂。

按图中接线,当阀门电动装置外部接点5、6处出现接地,阀门电装内的限位及过转矩保护虽然不起作用,但FUSE熔断器已经熔断,已经满足GB50055中2.6.2条第一款的规定了。

“行程开关和力矩开关”前置或后置,似乎是一样的。
     
发表于 2011-8-12 10:08:39 | 显示全部楼层
我倒是认为,自动、手动环节,应加上转换开关,不知谷香兰罗认为对否?
     
发表于 2011-8-12 10:10:21 | 显示全部楼层
36#谷香兰罗提供的二次原理图,为何无FUSE熔断器保护?
     
发表于 2011-8-12 10:10:30 | 显示全部楼层
我倒是认为,自动、手动环节,应加上转换开关,不知谷香兰罗认为对否?
尺短寸长 发表于 2011-8-12 10:08



   
我们做时是加转换开关的。
     
发表于 2011-8-12 10:12:14 | 显示全部楼层
建议力矩开关动作,加一个信号灯示警为好。
     
发表于 2011-8-12 10:14:49 | 显示全部楼层
36#谷香兰罗提供的二次原理图,为何无FUSE熔断器保护?
尺短寸长 发表于 2011-8-12 10:10



   
手头没有CAD图纸,随便找了个样本截了个图,就是大概看个意思……{:titter:}
     
发表于 2011-8-12 10:19:00 | 显示全部楼层
噢,原来是“网易给排水”的图——极可能会误导人。{:tongue:}
发表于 2011-8-12 11:04:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-12 11:19:19 | 显示全部楼层
一楼的图应当是正确的,启闭是伴随泵运行与停止进行的。不需要手动。治学以诚 发表于 2011-8-12 11:04


讨教治学以诚:

1、一楼的图应当是正确的是针对“电磁阀”还是“电动阀”?若是电磁阀,解释一下如何开关这个阀。

2、一楼的图若是针对“电动阀”,一则此图肯定不能算对了,二则开、关阀控制环节没有接入“行程开关和力矩开关”,如何在开、关阀后停止?

3、电动阀“不需要手动”?如何调试、检修、维护?
     
发表于 2011-8-12 11:30:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-12 11:34 编辑
讨教治学以诚:

1、一楼的图应当是正确的是针对“电磁阀”还是“电动阀”?若是电磁阀,解释一下如何 ...
尺短寸长 发表于 2011-8-12 11:19



   
对于楼主一楼的图。

电磁阀肯定是不对的。

看了诚版的发言,我又想了下,如果是电动阀,还是可以说得通的,那就是阀门采用整体型电装,接触器及热继电器内置,电装本体附带控制按钮及本体/外部控制切换开关,这样我觉得楼主的图就说得通了,高、低液位扩展接点接入整体型电动装置的外部控制接点、三线制控制。当然,楼主的接点是对的,接线方式不对。