楼主: JHL123321

[问题探讨] 王老的变电所一点接地的新问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-27 12:59:05 | 显示全部楼层
油变的中性点与壳体是不是电气连接的?只要问一声变压器制造厂技术人员或用摇表测一下就行了。
     
发表于 2012-8-27 13:30:46 | 显示全部楼层
我的理解是变压器外壳应该接保护接地(PE),而变压器的中性点与壳体之间是绝缘的,如果在变压器内部二者是电气通路的,必然有部分中性线(N)电流经变压器外壳分流回变压器的。
     
发表于 2012-8-27 21:17:20 | 显示全部楼层
老诚分析问题,逻辑思路存在问题。

老诚往往拿一个实际存在的错误,去否定规范中的一个正确规定。
变压器中性点的接地问题,就有点类似于 0 类灯具的存废问题——

目前,灯具市场上还是能看到和买到 0 类灯具,但老诚你能说我们正规设计、采购、安装时,还允许采用 0 类灯具吗?
     
发表于 2012-8-27 21:35:35 | 显示全部楼层
三相油浸式电力变压器技术参数和要求6、10KV级
http://wenku.baidu.com/view/51fadfd0195f312b3169a5e9.html

看看这上面有没有,粗看了几眼没找到,还是等大佬们慧眼识珠吧{:smile:}
     
发表于 2012-8-31 22:55:30 | 显示全部楼层
回复 28# 治学以诚

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1

    本帖最后由 治学以诚 于 2010-12-3 09:06 编辑

感谢王老。
近期讨论的问题基本上都有了结果。
几个问题好象都是我参与过,质疑过的问题,答案我基本赞同的。这些问题的答案中,能赞同的部分论坛早已有定论,(不能赞同的部分是解释的无道理,说解释是有些牵强的,不过是用IEC条文去砸问题而已,IEC为什么这么规定背后的电气理论并不肯讲。)
其中还有一个问题是我完全不能接受的。

在我们民用建筑中为何未见采用IT 系统配电?

《IT系统在民用建筑中不适用性分析》这篇文章草稿也是在济南两天内写完的。还没时间整理。

再次向王老致谢。
到底哪个是老诚的真心话呢?
     
发表于 2012-8-31 22:57:14 | 显示全部楼层
老诚的28#
我不知王老学问有多大,反正我感觉,挺没学问的。基本的东西应当搞搞懂才行的。
发表于 2012-9-3 20:46:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-3 20:52:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-3 20:59:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-3 21:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-20 09:06:41 | 显示全部楼层
怎么没有下文了

   结论如何,一点接地怎样做?
     
发表于 2012-9-20 10:19:50 | 显示全部楼层
当然,最重要的一条是,IEC给出的一点接地做法,并不比多点接地在防火灾与人身电击方面有任何突出的优点。
治学以诚 发表于 2012-9-3 21:01

电磁兼容呢?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 同问。

查看全部评分

     
发表于 2012-9-20 10:36:53 | 显示全部楼层
当然,最重要的一条是,IEC给出的一点接地做法,并不比多点接地在防火灾与人身电击方面有任何突出的优点。
治学以诚 发表于 2012-9-3 21:01


老诚语录57:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid112355
     
 楼主| 发表于 2012-9-20 11:10:49 | 显示全部楼层
点多了就成环了
     
 楼主| 发表于 2012-9-20 11:12:11 | 显示全部楼层
一点能环哪去