 楼主| 发表于 2011-8-17 13:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# sgf2002
1.缺进线电缆型号与规格-----供电部门的东西,我们哪有权力定啊,定了施工单位也不敢施工。
2.电表不宜设在电缆井----又不是插卡取电(如西安、天津不允许设在电井),普通电表不设在电井没有道理
3..双电源两根电缆2根PE线多余----公然对抗IEC,审图的前辈,你论证过没有?
4.楼梯间最底层歇台下设照明----照什么?谁钻进去?怎么控制?节能吗?
5.强制点亮系统复杂----是复杂,可规范要求啊
6.开关位置不妥、配线根数错误、配电箱位置不妥----好的,精益求精也不错,可有些是仁者见仁,智者见智的
7. 住户总断路器不宜带有过、欠压功能-----前辈挑战完IEC,居然在审图意见中又公然挑战JGJ16-2008

8.防雷由土建专业做----这句我倒是爱听,可我们说了不算啊,再说了这不又挑战了《深度规定》吗?话说回来土建画了防雷你们审图公司土建专业会审吗?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 可以编一本审图笑话集。

查看全部评分

发表于 2011-9-18 09:50:36 | 显示全部楼层
师父,挺你……那天打电话给那个人,那个审图也把编规范给骂了一通!
     
发表于 2011-9-23 21:51:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-23 22:35 编辑

回复 31# sgf2002

可以编一本审图集锦。{:smile:}
     
发表于 2011-9-26 19:18:19 | 显示全部楼层
回复 31# sgf2002


    对于6条,不知审图说的住户层箱是户内箱,还是层配电箱啊。户内箱,民规说了需要过欠压,层箱的话。。。
     
 楼主| 发表于 2011-9-27 12:29:49 | 显示全部楼层
回复 34# fly55555555


    说的是户箱
     
发表于 2011-11-7 15:03:28 | 显示全部楼层



    第三条中双电源共用PE 不知道和那里不符合啊? 我们这里总工审图要求把两根5根线改成5+4啊
     
发表于 2012-1-4 17:26:14 | 显示全部楼层
审图人应该给出违反的规范条文
     
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:01:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-1-5 09:05 编辑
审图人应该给出违反的规范条文
xiacheng588 发表于 2012-1-4 17:26


"审图人应该给出违反的规范条文"---这个也没有规范依据
看看审图中心的这个图纸抽查意见--
22.施工说明中应明确消防应急照明灯具的备用电源的连续供电时间,且消防水泵房、风机房、电信间、配电间、消防电梯机房等消防设备用房应急照明的连续供电时间不应小于180min。
答:图例中已说明,详见图例说明。
23. 弱电系统接地不宜靠建筑物外墙设置。
答:弱电接地板设于地下层,受雷击电磁场影响较小。
24. 根据防雷中心要求,系统图中应注明电源线路SPD的标称放电电流、波形参数值、Uc值、Up值以及SPD的接线方式。
25.请核实阻燃电缆在有防火封堵的通道内敷设时,电缆的非金属含量是否满足DGJ08-93-2002/5.2.2条规定。
答:已复核满足规范要求,详见附件。
26.个别由TT系统供电的用电设备未设剩余电流动作保护装置。(E7204A-“ACPB1-7”)。
答:0.65kW 排风机可利用过电流保护兼做接地故障保护。
27.强电井、弱电井漏设火灾自动报警探测器。
答:规范内未要求住宅楼内井道设置火灾自动报警探测器。
28.有线电视进户管应采用无缝钢管。
答:规范无要求,且有线电视部门已确认。
29. 弱电各系统应在进、出建筑物的传输线上以及设备侧装设适配的SPD。
答:弱电说明意见交代详见强电防雷章节,强电设计说明中第6.2条内已有此内容。

注解:21条之前为其它专业的,此项目已经完工,以上为图纸质量抽查意见,⊙﹏⊙b汗
     
发表于 2012-1-17 10:57:48 | 显示全部楼层
回复38#
24条,27条必须要改。
     
发表于 2012-1-31 15:12:41 | 显示全部楼层
回复 38# sgf2002


22.施工说明中应明确消防应急照明灯具的备用电源的连续供电时间,且消防水泵房、风机房、电信间、配电间、消防电梯机房等消防设备用房应急照明的连续供电时间不应小于180min。

1、“连续供电时间不应小于180min”的理由是什么?
建筑物火灾延续时间一般有180min(高层民用建筑中的特别几类建筑),也有120min(大部分建筑工程),干嘛一刀切地规定“连续供电时间不应小于180min”?

2、“连续供电时间不应小于180min”依靠蓄电池来保证吗?
建议请教给出质量抽查意见的专家,听听专家是如何解决这个问题的。
     
发表于 2012-1-31 15:13:42 | 显示全部楼层
23. 弱电系统接地不宜靠建筑物外墙设置。
建议听取这个建议。
     
发表于 2012-1-31 15:15:14 | 显示全部楼层
24. 根据防雷中心要求,系统图中应注明电源线路SPD的标称放电电流、波形参数值、Uc值、Up值以及SPD的接线方式。

这个属于基本要求,不做到没理由。
     
发表于 2012-1-31 15:18:38 | 显示全部楼层
26.个别由TT系统供电的用电设备未设剩余电流动作保护装置。(E7204A-“ACPB1-7”)。
答:0.65kW 排风机可利用过电流保护兼做接地故障保护。

过电流保护的瞬动脱扣整定电流多大?真的能起到“兼做接地故障保护”满足动作灵敏度要求?
估计要选专门的保护电器将瞬动脱扣整定电流取得很小才行,得小心注意了。
     
发表于 2012-1-31 15:22:25 | 显示全部楼层
28.有线电视进户管应采用无缝钢管。
答:规范无要求,且有线电视部门已确认。

呵呵,这个有地方标准(不过还好是推荐性标准)。
《有线网络建设技术规范-》DG/TJ08-2009-2006的3.5.7规定:
。。。。。。进楼管应采用无缝钢管。
     
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:36:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-2 12:37 编辑
28.有线电视进户管应采用无缝钢管。
答:规范无要求,且有线电视部门已确认。

呵呵,这个有地方标准(不 ...
尺短寸长 发表于 2012-1-31 15:22



    是的,有的,呵呵。。。不过项目已经封顶了,难不成把钢管砸掉在开洞埋无缝钢管?