楼主: sgf2002

某住宅项目审图意见,喷血

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-18 20:30:04 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,这个审图意见可以写成论文的形式了。。。。。这么长。。。。。。

不妨打电话给审图人员沟通一下,交流交流也是好的。。。。。
     
发表于 2011-6-18 21:14:07 | 显示全部楼层
IEC要求双电源的PE线,2条都需要

这意见,太那个了
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:59:51 | 显示全部楼层
回复 13# zyxang


    对头,我想差了
还是14楼yueyue说得对,主要还是接地故障灵敏度的问题
     
发表于 2011-6-19 09:11:40 | 显示全部楼层
缺楼外进线电源电缆型号及规格?是不是没标进线电源电缆型号及规格?
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:14:43 | 显示全部楼层
回复 19# 秋石

那倒是,进线电缆供电部门提供,就只标注了进线埋管
     
发表于 2011-6-19 09:17:51 | 显示全部楼层
进线电缆的型号和规格本来就不属于单体设计选择,由外线设计选择,审图如果这样提,基本概念就是错误的。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:31:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-6-19 09:38 编辑

回复 16# 冷若冰

已经沟通了,还是比较容易沟通的
审图还提了一条强条--虽然后来撤消了
建筑设了一开敞式疏散楼梯,楼梯室外部分设计人员就只设计了普通室外壁灯,没有设计疏散照明,被提强条
几位老总看看高层建筑开敞式疏散楼梯室外部分需要设计疏散照明吗?
     
发表于 2011-6-19 11:39:18 | 显示全部楼层
建筑设了一开敞式疏散楼梯 —————— 这个得看建筑专业的意见。。。。。。。。

这样的室外楼梯,相关疏散照明的条文可能不适用。。。。。。。。

进线电缆供电部门提供,就只标注了进线埋管 ———— 这个是一种做法。。。。。

还有一种就是:单体设计中也考虑进去,作为下一阶段设计的参考和本次预算的参考。。。。。。。

所以这个进线电缆也马虎不得。。。。。。当然,这是本地区的做法,不知道别处如何。。。。。

你的项目是不是跨地区了。。。。。。。。

交流还是很有必要的。。。。。。楼主,对吧。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:45:44 | 显示全部楼层
回复 23# 冷若冰
冷版说的对
跨地区了,但我感觉审图可能是施工单位出身,到底是不是没敢问,呵呵
不过倒是容易交流,大多意见都没有改,回复一下就过了
就是开敞式楼梯室外设疏散照明要求一定要改,改了就把强制条文撤消,迫于压力,还是设了
---但此室外照明没办法设漏电保护了,因为消防回路设漏电只能报警不能动作,微断没这种产品。总
不至于照明回路搞个塑壳吧
冷版您说呢
     
发表于 2011-6-21 12:59:03 | 显示全部楼层
说不定人家还是什么协会的领导呢
     
发表于 2011-6-21 19:01:17 | 显示全部楼层
但此室外照明没办法设漏电保护了 ———— 这里不算室外照明吧。。。。。。

但我感觉审图可能是施工单位出身 ———— 估计是一位老同志,知道的比较多。。。。。。
发表于 2011-7-10 10:13:35 | 显示全部楼层
还是先和审图的拉一下关系,不行就来硬的:把审图的依据写出来!
(我看大部分都没违反规范的)
发表于 2011-7-29 18:09:48 | 显示全部楼层
这是在校对吧 审图是要有规范依据的
发表于 2011-8-11 14:59:44 | 显示全部楼层
看来这是在搞校队呢{:lol:}
     
发表于 2011-8-11 23:54:13 | 显示全部楼层
双切装置两电源用2根PE线多余,观点错误