关于消防用电设备应采用专用的供电回路的探讨

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-18 21:18:17 | 显示全部楼层
我不下地狱,谁爱下谁下。

G版此话忒好,尺短爱听。
尺短就是一胆小不敢惹事的。
     
发表于 2011-1-18 21:18:25 | 显示全部楼层



对的,我也听说了。。。。。。这个机构也不知道算什么机构。。。。。。。

那些建筑行政主管部门的一些职能取消以后,大家似乎都希望通过这个审图机构来实施。。。。。。

我反正是胆子小的,不知道大鼻山怕不怕。。。。。。

面对设计人员的一些分歧意见,我一般都建议他们保守一些。。。。。。

哎,大家都是混饭吃,这么认真干什么。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
阿斯 + 1 认真还是必要的

查看全部评分

     
发表于 2011-1-18 21:19:54 | 显示全部楼层
我不下地狱,谁爱下谁下。——————  哈哈哈哈,老诚敢下。。。。

老诚--))))))))))))))))))))))))))))))))下地狱走走呗。。。。
     
发表于 2011-1-18 21:31:56 | 显示全部楼层
好的审图意见确实令人心悦诚服
只是太少

评分

参与人数 2E币 +12 收起 理由
尺短寸长 + 8 让人长见识总还是受欢迎的。
阿斯 + 4 确实

查看全部评分

     
发表于 2011-1-18 21:40:09 | 显示全部楼层
这个是个矛盾,知道吧。。。。。

审图结果要备案的,还要分出违规类型的,并且作为对设计院的一种什么评价。。。。。这下问题就来了。。。

审图的意见严格按照违规提出来了,设计很难办。。。。审图自己也很难办,设计会找你沟通的。。。。

其实开始的时候是明文规定:设计院不许拿审图意见和审图机构沟通的。。。。

审图意见不严格吧,设计觉得不具备水平,设计会发笑,然后拒不执行审图意见。。。。。。

所以说啊,审图就是一个得罪人的机构。。。。。。

大家明白我为什么这么低调了吧,习惯了,搞技术,大家都难过。。。。。。

想当年我冷某人也是大学科班出身不是。。。。。
     
发表于 2011-1-19 10:48:40 | 显示全部楼层
对于对于某些小的非消防设备接入消防电源的问题,本地执行跟审图人员认识有关,比如,地下室的非消防潜水泵也可接入消防电源,原因:火灾时,喷淋动作,潜水泵运行更利于地下室排水。水井照明也可接入应急照明箱,原因:水井中含消防管道。当然,不是每个审图人员都这样理解的,有的也会让你调整,但不会就这些问题给强条。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 情况客观

查看全部评分

     
发表于 2011-1-19 11:02:49 | 显示全部楼层
地下室的非消防潜水泵也可接入消防电源,原因:火灾时,喷淋动作,潜水泵运行更利于地下室排水。很赞同

但不敢这么做,审图的刀举这呢
     
发表于 2011-1-19 11:25:13 | 显示全部楼层
对于对于某些小的非消防设备接入消防电源的问题,本地执行跟审图人员认识有关,比如,地下室的非消防潜水泵 ...
shan 发表于 2011-1-19 10:48



非消防潜水泵在消防时是不考虑其运行的。。。。。这点是水专业的同志也认同的。。。

规范提出:消防系统的配电系统独立,也考虑了火灾时的切非。。。。。合在一起没法切非了。。。。

所以地下室的潜水泵更多的是一、二级负荷,而不一定是消防负荷。。。。

非消防潜水泵是否入消防配电箱,这点还要推敲一下。。。。
     
发表于 2011-1-19 11:27:04 | 显示全部楼层
水井照明也可接入应急照明箱,原因:水井中含消防管道。————  这点我倒是没想过。。。。

水井内的照明没注意,很少看什么井,这点我倒是以后留意一下。。。。

如果是我本人,水井我就不放照明了的。。。。。
     
发表于 2011-1-19 14:08:22 | 显示全部楼层
切除的目的是什么,一,保证火灾时消防电源,二,防止非消防设备带电影响救火,还有没有其他的?能满足这些即可,不应拘泥于细节,当然,我也就这样说说,审图要叫改,也没办法了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 说说就说说。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-19 20:16:09 | 显示全部楼层
说说就说说,说得好。。。。。。

见仁见智的,是否违规有校审,还有审图不是。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:12:12 | 显示全部楼层
我的意见也是不必,并且是不应该百分百的完全拘泥于死条文
而应根据具体情况分析研究,具体情况具体对待
设计人员如此,审查人员也应如此。
     
发表于 2011-1-21 10:02:38 | 显示全部楼层
我在陕西宝鸡的一个项目也是这样做的,审图和消防也没说什么,呵呵。搜索了一下百度关于地下室排水的文章,给排水专业有人对地下室排水泵有论述,意思是还是要将地下室火灾时排水的问题应考虑进去
     
发表于 2011-1-21 11:46:58 | 显示全部楼层
还是要将地下室火灾时排水的问题应考虑进去———— 水的规范对此怎么约束的。。。。
     
发表于 2011-1-21 14:38:26 | 显示全部楼层
向给排水专业的同事了解了一下,地下室潜水泵的确是要考虑火灾消防水的排水,只是规范没提是发生火灾时排,还是等火灾结束后排。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分