楼主: 冷若冰

关于熔断器

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-1-15 00:04:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-15 08:58:03 | 显示全部楼层
这不又绕回来了?
如果有可以同时断开的"熔断器",行不?
gdx8785 发表于 2011-1-15 00:04


G版:这不又绕回来了?
如果有可以同时断开的"熔断器",行不?

尺短寸长:
问题是没有!
若有,则完全是可以的。

1、单相L、N线上均安装熔断器,但必须做到:当N线上的熔体因各种原因熔断后,必须依靠技术手段自动将L线上的熔断器断开;
2、单相L、N线上安装熔断器时,如果仅在L线上装上了熔体而N线上却漏装,得依靠技术手段使熔断器无法投运,配电回路合不上、通不了电。

G版,若真有同时符合1、2项的熔断器,则完全可行。
问题是:有吗?
好像目前还没有这样的电器产品吧?  

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 打字真辛苦。

查看全部评分

发表于 2011-1-15 11:10:26 | 显示全部楼层
秋石先生,您在67#的帖子,因年终岁末,手头有活,没有注意到,请见谅。
在10KV变电所主变高压侧、低压侧的控制回路,从小母线引下,在控制端子排上端装设R型熔断器,而其他回路,像信号、音响、储能回路,都用微断。无论是熔断器或是微断,都起保护作用。此处用熔断器,安装方式与熔断器一致,都为横向(水平)布置,说不出别的理由。不当之处请指正。
     
发表于 2011-1-15 11:33:53 | 显示全部楼层
G版不好意思再不答了吧。
     
发表于 2011-1-15 14:58:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-1-15 16:02 编辑
G版不好意思再不答了吧。
尺短寸长 发表于 2011-1-15 11:33



哈哈
回答尺兄:
1)本人自己在N线上也不设置熔断器
2)和2位抬这杠也是为了说明在N线上是允许设置保护的,只要做到"同时断开"
    即可,之所以不允许在N线上装熔断器实际上也就是考虑到无法做到"同时断开"
3)"可以同时断开的熔断器"是我为了抬杠而假想出来的,是不是有这样的产品,我也不知道
  也许论坛里有产品生厂商的朋友,何不试试生厂这样的产品,岂不是美事一件?

评分

参与人数 2E币 +24 收起 理由
尺短寸长 + 12 不错不错,费尺短老劲了。
秋石 + 12 不错的方法引起大家思考。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-15 15:40:12 | 显示全部楼层
闻听G版回答,尺短昏倒在地。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 哈哈,白马非马也

查看全部评分

     
发表于 2011-1-15 16:53:55 | 显示全部楼层
哈哈
回答尺兄:
1)本人自己在N线上也不设置熔断器
2)和2位抬这杠也是为了说明在N线上是允许设置保 ...
gdx8785 发表于 2011-1-15 14:58

但熔断器确实不应装在N线上,道理我就不说了。
     
发表于 2011-1-15 16:59:43 | 显示全部楼层
秋石先生,您在67#的帖子,因年终岁末,手头有活,没有注意到,请见谅。
在10KV变电所主变高压侧、低压侧的 ...
lhchen 发表于 2011-1-15 11:10


能否将用的熔断器具体型号写出么?
     
发表于 2011-1-15 18:48:46 | 显示全部楼层
有关熔断器的技术,真的需要花些时间研究研究,很不好意思,工作没做好,需要检讨。
发表于 2011-1-15 20:36:18 | 显示全部楼层
熔断器是R1型,熔管上有个小手柄,可以用手指头捏着插进座内,座的两端有接线端子。
     
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:37:08 | 显示全部楼层
这个帖子走这么长了。。。。。

G斑说的很有道理。。。。。

单相“断零”我认为就是麻烦,其余的危害不明确。。。。。

如果相-零配线分色严格,这个麻烦也不明显。。。。。

楼下有什么意见。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 意见大大,"零线"何线?

查看全部评分

发表于 2011-1-18 11:13:27 | 显示全部楼层
提一个熔断器工作原理有关的幼稚问题,熔断体熔断电流值可靠吗?
    入门者从有关的资料及文献中得知熔断体在电路中起保护作用的原理:当通过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔化而自动分断电路。产生的热量应符合焦耳-楞次定律 Q=I2Rt。这产生一个问题,当电路电流远小于规定值时,随着时间 t 的增加,热量积累也会达到熔体熔化的热量,为什么熔体不熔化。解释可能有二点,其一熔体电阻有负温度系数,像热敏电阻一样,随着温度升高,电阻也随着减小,直至接近零,但也存在无法解释当电流大于规定值时立即熔化的要求。其二有热交换--存在散热现象,熔体发热时,通过热传导、对流、热辐射向外界散热,达到热平衡,温度不再无限制的升高到熔体熔化。如果这种解释成立的话,又会出现以下问题,熔体熔化与其环境温度、结构等因数有关,现有设计手册提供的熔断体时间-电流特性曲线是否已考虑到这些,为什么导线选择时还考虑环境温度的校正系数,有的断路器生产厂家还给出降容系数,(虽然断路器过流装置,也用发热原件,但双金属片,二片同时变化,对环境温度敏感度低于只有体熔的影响。)而设计手册的熔断体时间-电流特性曲线应用没有提及。在不同环境下,熔断体时间-电流曲线还正确,还可靠可信吗?这些,应该电气界前辈们已有认识,在某种文献中已有论述,只是入门者知识贫乏,还不清楚,恳请指点一下,如何得到这方面的论述。或者,作为普及知识,请行家讲解一下,估计缺乏这方面知识的可能不只是入门者一个人。
   《建筑电气》10年第4期文章论述,为了验证,对熔断体做约定试验,文中没有提及环境温度条件。根据论坛上有位老师提供的信息:供电部门在杆上250KVA变压器高压侧的跌落保险用200A,这会不会他们经多年的实践,在室外散热条件良好的情况下,熔断体熔断电流变大了,按常规选取熔断体额定电流保护不了变压器。如果是这个原因的话,那断路器用400A,熔断器用200A,误差可够大了。
    如果熔断体时间-电流曲线精确度有问题,在这些曲线基础上的设计结果能行吗?这是入门者很少用熔断器原因之一。请专家及同行门指教,以解除心中疑惑。
     
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:47:56 | 显示全部楼层
入门者给大家出了个难题。。。。做设计这些年,我是不考虑这些问题的。。。。

要是有制造方面的行家在这里就好办些了。。。。。

这个就和断路器动作误差类似。。。。。
     
发表于 2011-2-11 00:38:33 | 显示全部楼层
[quote]提一个熔断器工作原理有关的幼稚问题,熔断体熔断电流值可靠吗?
    入门者从有关的资料及文献中得知熔断 ...
入门者 发表于 2011-1-18 11:13 [/quot
你究竟是在谈高压熔断器还是低压熔断器?
发表于 2011-2-11 19:00:20 | 显示全部楼层
是低压熔断器

    不管低压或高压熔断器,都很想听听!