官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
那为什么不说RC1A系列淘汰。。。。 冷若冰 发表于 2011-1-11 22:17 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
查看全部评分
注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。 单博博 发表于 2011-1-14 20:38 登录/注册后可看大图
注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。 ----------- "接地保护线上,不允 ... gdx8785 发表于 2011-1-14 21:41 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
《低压配电设计规范》第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装 ... 秋石 发表于 2011-1-14 21:51 登录/注册后可看大图
回秋兄:问题来了:以住宅配电为例,在本地,8kW以下的用户箱用的就是2P的短路器gdx8785 发表于 2011-1-14 21:59 登录/注册后可看大图
当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。 秋石 发表于 2011-1-14 22:01 登录/注册后可看大图
单相回路的N线上设置熔断器,断了的结果: 只要用电设备在使用状态断N线上熔体,其用电设备的N接线处就会带 ... 尺短寸长 发表于 2011-1-14 22:10 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-18 06:37 , Processed in 0.111174 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.