账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

住宅电梯厅等公共部位照明是否可以采用节能自熄开关控制?

   火.. [复制链接]
发表于 2010-11-2 11:10:03 | 显示全部楼层
在规范和实用之间大家是怎么设计的?
我并着装两个灯,一个声光,一个开关。
发表于 2010-11-2 11:14:38 | 显示全部楼层
有“声光+翘板”并接的开关就好了。
     
发表于 2010-11-2 11:26:37 | 显示全部楼层


1."有值班室的时候。。。。。。。"--------有一个值班人员如何获知;何时获知需要强制点亮的问题。
2."无值班室的时候。。。。。。。"-------- 有一个谁去点亮的问题,慌乱中有谁能这么冷静地去找着开关呢?
发表于 2010-11-2 11:29:25 | 显示全部楼层
楼上说的是很多设计师的想法,很多设计师都希望把翘板开关同时具有节能开关的功能,同时具有强制点亮的功能,这样的开关已经有了,------QLS智能照明开关
一. 产品介绍
      

    长久以来,建筑中一直大量使用普通的翘板开关来控制照明灯,这种开关完全靠人的手动去控制,由于人的精力有限,不可能做到随时关灯人走灯熄,所以在目前的建筑中大量存在着长明灯现象,不仅浪费了大量的电能,而且使灯的使用寿命缩短,增大了物业维护的支出。公司采用最新的单片机控制技术研制开发了一种新型的QLS系列智能照明开关,开关内由一片8位MCU作为控制核心,不仅具有手动翘板开关的全部功能,而且还有一种节能工作模式,在节能工作模式下,具有声、光、手动等多种触发点亮照明灯的条件,灯亮后延时熄灭,可以避免长明灯的发生。同时为了避免用户将开关设置在手动状态开灯后长期不关又形成长明灯现象的发生,开关还具有一种手动模式下延时一段时候后自动返回节能状态的功能,开关所具有的这些照明控制的功能,可以有效解决建筑中有人开灯而无人关灯,长明灯浪费电能的现象的发生。开关在具有节能方面功能的同时,还具有两种方式的应急照明强制点亮功能,在实现建筑照明节能的同时,还解决了目前建筑消防领域的应急照明灯强制点亮这一难点问题,是一项具有里程碑意义的建筑电气新产品。该开关所具有的全部功能已通过国家质检部门的检验,检验结果全部合格。
     国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,在其中的第十九条明确说明:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”这里所说的“电气控制装置”,就是指能够自动熄灭照明灯的节能控制装置,QLS智能照明开关的出现,填补了照明节能控制装置这一领域的空白,为用户进行建筑照明的节能改造提供了一种有效的方法和手段,可以为国家节约了大量的照明电能,值得推广和使用。
     ●适用范围
    QLS智能照明开关,广泛的应用在各种建筑中的楼梯、公共走廊、电梯前室等公共部分的照明灯控制,也可以应用在住宅和办公场所的房间内照明灯控制。
    QLS智能照明开关所能控制的照明光源类型可以是:白炽灯(电阻性负载)、节能灯和由电子镇流器驱动的荧光灯及LED光源(电子类负载)、由电感镇流器驱动的荧光灯(电感类负载)等等各种类型的照明光源。

二.功能特点
   

     本开关具有节能模式和手控模式两种工作模式,通过左下角的设定键来切换者两种模式。在开关正常工作时,开关可以以两种方式接收由消防控制室发出的应急照明强制点亮信号,使开关控制的应急照明灯在发生火灾时强制点亮。本开关还具有通过密码进入到参数设定区设定修改各种参数的功能。
●手控模式
    此状态时开关和一只普通翘板开关的功能一样,按一下开关键,灯亮,再按一下开关键,灯灭。为了防止用户将开关设置在手控模式开灯后长期不关,又形成长明灯浪费电能的现象发生,本开关设计了一种由手控模式延时一段时间后自动返回节能模式的功能,延时时间最短10分种,最长10个小时,开关上电时,初始的手控模式返回节能模式的延时时间为10分钟,延时时间可以在参数设定区修改,该功能也可以在参数设定区取消,取消后,手控模式下和一只普通翘板开关的功能一样,可以使灯长期处于点亮的状态。
●节能模式
    此状态时开关所控制的灯经常处于不亮的状态,只有当满足一定的触发条件时,灯才会亮,延时一段时间后,灯自动熄灭,避免了建筑中的长明灯现象,可以节约大量照明电能。延时的时间最短5秒种,最长20分种,开关上电时,初始的节能模式亮灯延时时间为15秒,此时间可以在参数设定区修改,节能模式下有四种触发灯亮的条件:
  1.光控
    开关面板上设有感光元件,能够感受开关周围自然光的亮度,当白天开关周围的亮度足够高时,以下的三种触发方式均不会使灯点亮,灯一直熄灭状态,只有到了晚上,开关周围亮度低于30勒克斯的值时,开关同时检测到其他三种触发条件中的任一条满足时,灯才会亮。
  2.声控
    如果开关旁有较大的声音,如大声说话或击掌,灯会点亮。
  3.外接开关控制
    开关可以外接一个常闭开关触点,当此触点打开时,灯亮,当触点恢复闭合后,延时一段时间后灯灭。此功能最有用的一个例子是:用本开关控制电梯前室的灯或房门外走廊里的灯,外接开关接一个门磁开关,门磁开关安装在电梯门或房门上,可以实现门开灯亮,延时熄灭的照明控制效果。
  4.手动触发
    在节能模式下,按下开关键,灯会被点亮,而后延时自动熄灭。
●通过密码修改设定参数的功能:
    物业管理人员可以凭6位的二进制密码,进人参数设定区,在参数设定区可以修改设定各种参数。如果输入密码错误,开关会进入一定时间的锁定状态,禁止再次输入密码,防止非物业管理人员采用多次试探的方法****密码。
   
●应急照明的强制点亮功能
     本开关具有两种方式的应急照明强制点亮功能:
  1.本开关具有一个强制点亮接线端,当此接线端上通入AC220V电源时,灯会强制点亮,和传统的强制点亮方式一样,可以由应急照明箱内控制模块和接触器输出的强制点亮线控制,在火灾时使开关控制的应急照明灯强制点亮。

六、常见问题解答


1.第4、5脚外接开关的功能如何使用?
答:在节能模式下,通过第4、5脚外接的开关来触发灯亮的功能,其主要的目的是通过外接的开关触点来控制灯亮,而后延时熄灭,实现照明节能控制的目的,其最典型的一种用法是:用本开关来控制电梯前室或走廊里的照明灯,开关的第4、5脚外接一只门磁开关,门磁开关安装在电梯门上或房间门上,可以实现门开灯亮延时熄灭的照明控制效果。门磁开关是一种由磁铁和干簧管两部分组成的传感器开关,主要用于安防系统中用于检测门是否打开,其安装方法是:联接有导线的干簧管部分安装在门框上,磁铁部分安装在门上。门磁开关的工作原理是:当门是关闭状态时,门上的磁铁部分靠近门框上的干簧管部分,干簧管在磁铁磁场的作用下导通,门磁开关输出一个接通的触点信号,使系统得知门是关闭的,当门打开时,门上的磁铁部分离开了门框上的干簧管部分,干簧管失去磁铁磁场的作用后会断开,门磁开关输出一个断开的触点信号,使系统得知门是打开的,从而可以实现通过门磁开关来检测门的状态的功能。
    当控制电梯前室灯或门外走廊灯的QLS智能照明开关的第4、5脚和一个装在电梯门或房间门上的门磁开关连接好以后,当门处于关闭状态时,门磁开关输出一个接通的触点信号给QLS智能照明开关,开关判断门未开,使灯处于熄灭状态,当门处于打开状态时,门磁开关输出一个断开的触点信号给QLS智能照明开关,开关判断门开,使灯点亮,待门关闭复位后,进入延时计时,延时时间到后灯灭。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 忒辛苦。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-2 12:20:53 | 显示全部楼层
1."有值班室的时候。。。。。。。"--------有一个值班人员如何获知;何时获知需要强制点亮的问题。
回答:有火灾自动报警系统的值班室,发生火灾时,会有报警声响起,值班员按下强制点亮按钮,没有火灾报警系统的值班室,发生火灾时,一般都会有异常的声响,同时会有人惊慌失措跑出来,值班员只要不是睡死过去,一般都会发现的。
2."无值班室的时候。。。。。。。"-------- 有一个谁去点亮的问题,慌乱中有谁能这么冷静地去找着开关呢?
回答:所以指望一个一个去开灯,或者一层一层的去开灯,都是不可能的,只能采用全楼集中一处开灯的方法。
     
发表于 2010-11-2 12:24:18 | 显示全部楼层
合理不合法的做法很多————菜兄弟,好久不见,。。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-1 18:57


我从未远离啊,只是坛子里高人太多,插不上话

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 太客气了。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-2 12:56:55 | 显示全部楼层
20楼请仔细看9楼阿斯给出的前提条件。
     
发表于 2010-11-2 18:26:46 | 显示全部楼层
只是坛子里高人太多,插不上话————你太客气了,你灌水也是好的。。。

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
阿斯 -1 就知道灌水

查看全部评分

     
发表于 2010-11-2 23:33:08 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

你又开始了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 嘿嘿嘿嘿

查看全部评分

     
发表于 2010-11-3 00:28:25 | 显示全部楼层
就知道灌水E币 -1 ——————阿斯,天地良心,不灌水哪来的小勋章不是。。。。

我给老诚写了封信,没事你帮我转给他,就像当初你转给李总似的。。。
发表于 2010-11-22 15:33:10 | 显示全部楼层
住宅(小区)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄型开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 条文。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-22 19:42:35 | 显示全部楼层
楼上说的对啊,《民用建筑节能条例》已经明确民用建筑的公共部分要采用节能控制措施,国务院的《民用建筑节能条例》比规范更具有权威和威慑力,只用翘板开关的做法,已经使用了几十年,在现在节能已刻不容缓的时代,这种落后做法是不合时宜的,用节能开关(带强制点亮)是一种选择,但节能开关有的场合不好使,亮一会就灭,闪烁过于频繁,需要短时长亮也没办法实现,所以最理想的开关是:声光控节能开关+翘板开关合二为一(带强制点亮),既能满足节能的要求,也能满足消防强制点亮的功能。
     
发表于 2010-11-22 22:33:24 | 显示全部楼层
国务院的《民用建筑节能条例》比规范更具有权威和威慑力————这是国务院令,效力很大。。。

我们的节能设计就在这命令之后开始了。。。
发表于 2011-8-17 21:34:42 | 显示全部楼层
我这么考虑:

1、节能开关的目的在于节能。

2、电梯厅还有一个安全问题,人出电梯的时候黑的不安全。 ...
冷若冰 发表于 2010-10-29 18:50


应急照明的节能问题已经用自动点亮解决了。
只有冷斑正面解读了“电梯厅”照明不应采用自熄开关的原因。
阿斯在后面给予了没有依据的否定,但是,我支持冷斑!
不把“电梯厅照明为什么不应采用自熄开关”这个命题的真正原因找出来,并加以解决,就盲目否定这个命题,是不严谨的,是不妥的。
 楼主| 发表于 2011-8-18 00:12:09 | 显示全部楼层
我这么考虑:

1、节能开关的目的在于节能。

2、电梯厅还有一个安全问题,人出电梯的时候黑的不安全。 ...
冷若冰 发表于 2010-10-29 18:50


个人认为:  我们出电梯不是以火箭的速度(说的夸张点了),
            不至于那么快,好歹大家都坐过电梯,
            并且至少我天天乘坐的电梯,其前室都是用的声控开关,
            并无不适感,更未见有什么安全问题
            开电梯门的瞬间外面是黑的没错,但当电梯门打开的时候
            电梯里的光线是不是可以有类似“窗”之自然光的效果?
            也就是出电梯的短暂时间里并不是漆黑,
            在“窗”过渡这段时间里足够你“发功”亮灯的啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 09:25 , Processed in 0.073694 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表