需要系数与功率因素如何取?

[复制链接]
发表于 2010-10-21 09:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在一个工厂总配电箱,既接有动力插座箱,又有照明配电箱。那么这个配电箱的需要系数是按什么来查?(这是一个金属加工车间)
     
发表于 2010-10-23 11:19:04 | 显示全部楼层
金这个配电箱的需要系数是按什么来查————按金属加工车间,有没有这个值?

要是没有,看看能不能取0.7~0.8。。

功率因素————有补偿按补偿后,没有就加补偿,就地补偿。。。行不行?
发表于 2010-10-23 14:31:45 | 显示全部楼层
金工车间  需要系数可取0.2------0.3
               功率因数取0.55-------0.65

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-23 18:34:49 | 显示全部楼层
金工车间  需要系数可取0.2------0.3   功率因数取0.55-------0.65 ————太好了,给个出处。。。

要是没有,就别这么麻烦了,楼主满意就好。。。

还有别的意见没有。。。
发表于 2010-10-23 21:24:11 | 显示全部楼层
高等学校试用教材         工厂供电               陕西机械学院     苏文成   主编    机械工业出版社
   p20  表1---5

评分

参与人数 2贡献 +1 E币 +50 收起 理由
治学以诚 + 1 陕西工业大学与北京机械学院合合分分
冷若冰 + 50 太好了。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-24 12:24:49 | 显示全部楼层
这是一本好书。。。

谢谢楼上的兄弟。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-26 08:22:36 | 显示全部楼层
谢谢两位了  需要系数我取了0.2   功率因素  我取了0.5  小了
发表于 2010-10-26 16:04:28 | 显示全部楼层
我觉得,手册上的需要系数和功率因数表是否改更新了。都不能完全满足现在发展的使用要求。经常在作设计时都在想,系数取得是否合理。
发表于 2010-10-26 18:54:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-26 18:58:05 | 显示全部楼层
NEC
220.84条-220.88条————这是什么玩意?
发表于 2010-10-26 19:00:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-26 19:06:14 | 显示全部楼层
没有这本书,你把结果打上来。。。。