账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9339|回复: 10

[求助] 关于一个空调制冷机组等设备的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-12-6 12:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
制冷机房,有2台制冷机组260KW,8台各类冷却冷冻循环等水泵总负荷=260+260+190(8台泵) 请问这个如果采用一台变压器需用系数取多少比较合适?同时系数呢?希望大家给个建议值。
发表于 2012-12-6 15:37:28 | 显示全部楼层
应该是季节性负荷,就专设变压器;需要系数取0.95~1,同时系数取0.95
个人意见{:smile:}
发表于 2012-12-6 17:06:53 | 显示全部楼层
需用系数0.8差不多了吧。同时系数按照0.9左右吧
     
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:04:07 | 显示全部楼层
需用系数0.8~0.9,同时系数1.0可以吗?各位大师们。{:cry:}
     
发表于 2012-12-9 17:11:29 | 显示全部楼层
一台1250KVA变压器勉强可以。
     
 楼主| 发表于 2012-12-10 00:20:33 | 显示全部楼层
一共才710KW,一台1250kVA变压器才够?{:24:}
     
发表于 2012-12-10 07:47:15 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-12-10 08:56:46 | 显示全部楼层
条件有问题,一般空调机组都是主机/冷冻/冷却一比一配置,所以两台主机,配8台泵,其中可能有备泵,还可能有热水泵(如果有制热需求),循环水泵有无采取变频运行等,LZ应搞清其实际使用情况再计算
     
发表于 2012-12-10 15:57:19 | 显示全部楼层
要看冷机啥的,如果是螺杆机,需要系数可取小一些。
如果是离心机就得选大一点,另外要根据电动机起动方式,验算一下电压降!
     
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:17:54 | 显示全部楼层
螺杆机和离心机为什么系数不一样?
发表于 2012-12-11 19:35:58 | 显示全部楼层
二者负荷效率不同。
螺杆机:部分负荷效率高,需要系数小。
离心机:满负荷效率高,需要系数高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则