楼主: 治学以诚

刚看了一套乙级院图。五层住宅楼。

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:04:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:06:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-26 13:52:28 | 显示全部楼层

本帖目的是:只要你有耐心看完这个帖子,住宅工程,你就不需要再拜师学艺了。
-------实在是功德无量的一件事

卫生间局部等电位究竟能不能省去不做?
------- 估计又是"语不惊人誓不休"

等着听诚班讲课
     
发表于 2010-8-27 09:17:41 | 显示全部楼层
卫生间的等电位装了也很少有人用。
     
发表于 2010-8-27 10:05:04 | 显示全部楼层
受测量仪器的限制,日本人认为A为0电位,B电位大于10V时,测量无效。
美国人把100英尺作为测量距离。

两 ...
治学以诚 发表于 2010-8-23 14:45

先勿多评论,可以看此标准。
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量 ANSI/IEEE81:1983 等同采用  

http://www.tc64cn.org/others.asp?lm=143&id=48
     
发表于 2010-8-27 12:23:17 | 显示全部楼层
本图可以帮助理解跨接不跨接的区别的问题。
我在苏州大学生被电死帖子中说了一定是钢管布线,一定是楼下 ...
治学以诚 发表于 2010-8-20 14:51

“我在苏州大学生被电死帖子”
苏州有大学生被电死了?什么时候的事?
     
发表于 2010-8-30 10:09:55 | 显示全部楼层
如果是师傅教徒弟很好,如果是审图那不好
一、电施-1
1、GB50034-2004第7.2.12条,I类灯具应可靠接地,目前,灯具制造标准中淘汰了0类灯具,因此,本图所有照明线路均应采用带保护线回路。(提)
2、厨卫照明灯开关均设在厨卫房间以外,不应采用防水开关。(可建议)
二、电施-2
1、储藏室开关与插座应并列设置在同一处,以方便施工,开关宜布设在长墙一侧.(不提)
插座高度不应按0.3m设计。建议1.3m.(不提)
2、车库应在门口处1.3m高度上,设一插座供电动门使用。车库开关应统一设计在门左侧位置,以方便驾车开关照明灯。(不提)
3、有内外门的车库应设两地双控开关。(不提)
4、储藏室公共照明开关应设声光控延时开关。部分开关位置处墙垛过小,应移位装设。(不提)
5、多数钢管布线平面转弯超过5个,加进电表箱一弯,进开关两弯,无法施工,应改正。(不提)
6、JD5-151不是国家标准图集不宜采用。(可建议)
三、电施-3
1、平面图应标注弱电引入管径,材质。(提)
2、对讲线引上户内位置墙垛过小,应移位装设。(可建议)
四、电施-4(标准层与本层问题相似不另行开列)
1、照明回路应采用灯到灯布线方式,不应采用开关到开关的方式。(可建议)
2、墙线,配电回路线,弱电线应按制图标准采用不同的线型与线宽。文字应采用国家标准文字符号。本图不符合房屋制图标准。(可建议)
3、房间名称,家具布置不应一概删除,应处进为淡灰背景保存在图面上。(不提)
4、说明中“必须敷设在楼板内的管线,应尽量平等于房屋长轴方向”,平面图中依本规则布置,需增加接线盒,且厅内插座线路无法敷设(本盒设在楼下住户房间内或设在本层地面上均不合理。)(不提)
5、户配电箱位置与暖气管是否冲突,请核对暖气图纸。(不提)
6、卫生间插座设计1.3m,应依规范规定调整。(提)
7、厨房插座设计1.3m,应依厨房用电设备使用情况调整。(不提)
8、盥洗室照明灯宜设顶灯。厨房开关不应放在业主自理隔断上。应移位装设。(不提)
五、电施-5(标准层与本层问题相似不另行开列)
1、弱电箱位置处于踏步起步处0.6m装设高度,在本层是踏步上0.6m,此处无休息平台,平台在二层处,弱电平面及系统均需应另行出图。(可建议)
2、对称布置符号,没有明确交待干线管相互交叉接引关系。(不提)
3、弱电配线转弯过多,平面90度弯两个,竖向弯2个,入盒弯2个,一条线路需6个弯。(不提)
4、卫生间局部等电位详图中,无需设置测量盒。(可建议)
六、电施-10
1、L96502已作废。(提)
2、东西两端各设一个测试盒即可。(可建议)
3、共用接地电阻要求4欧应改为1欧。应补画太阳能防雷措施。(提)
4、引下线间距5米,属超标设计,应按接近25米间距设计。(不提)
七、电施-12
1、共用接地电阻要求4欧应改为1欧。(提)
2、户6KW设计容量,3*10导线,开关应选用-32A/2P。(提)
3、储藏室配电回路应采用剩余保护电器,配线应为3*2.5。(提)
4、埋地引入电缆应采用铠装电缆。 (建议)
     
发表于 2010-9-6 14:33:39 | 显示全部楼层
本帖目的是:只要你有耐心看完这个帖子,住宅工程,你就不需要再拜师学艺了。

卫生间局部等电位究竟能不 ...
治学以诚 发表于 2010-8-26 09:06

大忽悠。
     
发表于 2010-9-6 17:17:48 | 显示全部楼层
老诚认真的态度是非常值得大家学习的
发表于 2010-9-6 22:27:09 | 显示全部楼层
本帖目的是:只要你有耐心看完这个帖子,住宅工程,你就不需要再拜师学艺了。

卫生间局部等电位究竟能不 ...
治学以诚 发表于 2010-8-26 09:06

老兄,我想最后再给你一次衷心的忠告
不要总是那么口气大的不得了
一个人的能耐不论有多大
都应该适当的谦虚一些。
老兄好自为之吧
 楼主| 发表于 2010-9-6 22:47:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-6 23:02:10 | 显示全部楼层
在代表杂志社呛声?
治学以诚 发表于 2010-9-6 22:47

呵呵,为什么会这么说
如果非要那么想的话我也没有办法
基本上可以肯定你老兄已经狂妄到走火入魔了
我只能表示遗憾了
     
发表于 2010-9-7 00:31:10 | 显示全部楼层
老诚,能否帮解释一下哈,共用接地电阻为何不能4欧,而要改为1欧?
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:41:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽