您认为电梯井道照明采用220V配电时是否需要采用Ⅱ类灯具?

  [复制链接]
发表于 2010-8-2 23:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请大家探讨一下
电梯井道照明采用220V配电时有无必要采用Ⅱ类灯具?

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
秋石 + 40 拓展思路,好!

查看全部评分

     
发表于 2010-8-3 08:52:18 | 显示全部楼层
首选应该明确灯具的防护分类
01.jpg
     
发表于 2010-8-3 08:54:46 | 显示全部楼层
从分类来看个人不认为电梯井道需要使用II类灯具,原因在于这个灯具的使用是很频繁,加上一般人也不会去碰,只有专业人员才会使用。所以没有必要进行增加投资。
     
发表于 2010-8-3 16:45:42 | 显示全部楼层
我认为如果采用220V则应该,防患于未然,电梯井道的工作环境相对可导电装置不少。
     
发表于 2010-8-3 21:26:25 | 显示全部楼层
如果上级开关未带漏电保护的话,个人认为还是必要的
     
发表于 2010-8-3 22:33:32 | 显示全部楼层
电梯井道,220V肯定带漏电,需要PE线,不用2类灯具
     
发表于 2010-8-3 22:39:36 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿

解释一下?
     
发表于 2010-8-4 19:34:17 | 显示全部楼层
狭窄区域,应采用安全电压,或是加装漏电保护
安全电压必须用3类灯具,加漏电保护,要有PE线,用2类灯具,PE线接到哪里?
     
发表于 2010-8-4 22:22:10 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿

为何要用I类灯具呢?
 楼主| 发表于 2010-8-4 22:39:34 | 显示全部楼层


小黑哥:D ,加漏电保护不是一定要有PE线吧
     
发表于 2010-8-4 23:18:50 | 显示全部楼层
难道阿斯还想单灯接地?
     
发表于 2010-8-4 23:19:17 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿

为何要用I类灯具呢?
秋石 发表于 2010-8-4 22:22



    说说你的看法
 楼主| 发表于 2010-8-4 23:38:10 | 显示全部楼层
加漏电保护就一定要接地吗?
换句话有漏电保护就必须用Ⅰ类设备吗?
     
发表于 2010-8-5 12:50:08 | 显示全部楼层
我认为是,阿斯说说,举个例子看看,看看能不能把我拧过来

我比老诚好拧多了,嘿嘿
     
发表于 2010-8-5 13:00:53 | 显示全部楼层
估计嘿斑是在说"行灯",不是固定安装的那类灯具