账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17206|回复: 17

[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-5 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一综合楼,五层,总高度22米,一~二为药品仓库,三~四层为办公,五层为宾馆,共7000平米,每层不到1500平米,水专业设喷淋系统,我查了一下规范不用设火灾自动报警系统,但是水专业设了喷淋系统,我的问题是:设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?
发表于 2009-11-5 15:25:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<P>设不设报警系统,看防火规范!</P>
<P>跟喷淋无关!</P>
发表于 2009-11-5 19:58:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

喷淋作用是灭火,报警作用是报有火灾发生。报警在前,灭火在后,设有喷淋,必设报警。
发表于 2009-11-5 20:44:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009/11/5 19:58:02</I>)的发言<BR>喷淋作用是灭火,报警作用是报有火灾发生。报警在前,灭火在后,设有喷淋,必设报警。</DIV><BR>老兄说话好像太武断了<BR>
     
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:14:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

各位:这个建筑如果没有喷淋系统,你们看应该设火灾报警系统吗?说说根据好吗?
     
发表于 2009-11-5 22:14:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

有些建筑有喷淋而无报警,原因就是<STRONG>xudi1234说的</STRONG>
发表于 2009-11-6 21:41:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.是否设置火灾自动报警系统与是否设置喷淋系统没有关系;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.较感性的讲,此楼虽不大,但功能复杂,可燃物多,火灾危险性大,应该设</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  如果要理性一点讲,就是拿出规范依据的话,可以查《建筑设计防火规范》</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff><FONT size=3>  查出药品库房的火灾危险性分类(<FONT color=#000000>表3.1.3</FONT>),</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff><FONT size=3>  再对照《火灾自动报警系统设计规范》<FONT face=宋体 color=#000000>表3.1.1<FONT face=黑体 color=#0000ff></FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=宋体 color=#000000><FONT face=黑体 color=#0000ff>  请楼主自己查阅</FONT></FONT><BR></P></FONT></FONT>
发表于 2009-11-6 21:54:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

此楼应设
     
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:32:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

此楼如果设火灾报警系统,请问:1,消防控制室需要大多面积?2:消防控制室能否和值班室合用?(如果采用壁挂式报警主机)
发表于 2009-11-9 11:32:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<P>建议:1 该有应该做火灾报警系统</P>
<P>           2 一般25平差不多</P>
<P>           3 一般应分开,没有地方也只好合并了</P>
发表于 2009-11-10 19:44:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<P>                  《新民规》第13.4.4(2)条,自动喷水灭火系统的控制,应符合下列要求:</P>
<P>                          1 当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器。</P>
<P>                          2  湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备。</P>
<P>                     《新民规》实施指南,P313有【注释】。</P>
<P>                       这个根据可行么?不妥请指教。</P>
发表于 2009-11-10 20:46:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<P>第2点讲的对,因为管网压力波动,水流指示器易误动作。</P>
<P>第1点讲的有道理,原因是火灾报警系统的反应速度,的确比自动喷水系统要快些。</P>
<P>但不是说,装了自动喷水系统,就必须做烟感。</P>
发表于 2009-11-12 09:01:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

当设了喷淋装置,可不设火灾自动报警系统,我真是不明白,请道其详。
     
发表于 2009-11-12 11:12:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

又学了好多东西[em1]
发表于 2009-11-12 17:00:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]设喷淋系统的建筑一定要设火灾自动报警系统吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009/11/12 9:01:31</I>)的发言<BR>当设了喷淋装置,可不设火灾自动报警系统,我真是不明白,请道其详。</DIV>
<P><BR><BR>这个命题是有条件的,高层民用建筑设计规范中,9.4.3中谈到<FONT size=2>2类高层中的公共建筑中的旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。</FONT></P>
<P><FONT size=2>请注意,它的使用条件</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-5 08:47 , Processed in 0.077679 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表