账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 50300|回复: 40

70度防火阀是否需要直接联动停风机?

[复制链接]
发表于 2009-7-26 17:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1.  70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P>
<P>2.  70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P>
发表于 2009-7-26 19:24:26 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>280度阀熔断连锁停风机</P>
<BR> 200972619242076.gif
     
发表于 2009-7-26 19:48:23 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>风机出口处的70度防火阀是需要联动风机的</P>
<P>不过送风的温度要达到70度,也太可怕了吧</P>
 楼主| 发表于 2009-7-26 22:52:39 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

280度的我知道,用于排烟风机,没太大疑问,就是70度的感觉各个院的设计存在区别,规范也不够详尽,所以希望有权威或有个人见解的同行给预回复,先谢了
 楼主| 发表于 2009-7-26 22:54:08 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

二楼大排烟风机也没有控制线啊,只是一次而已啊
     
发表于 2009-7-27 00:18:31 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 22:54:08</I>)的发言<BR>二楼大排烟风机也没有控制线啊,只是一次而已啊</DIV>呵呵。眼尖。<BR><BR>
     
发表于 2009-7-27 01:08:49 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>如果这个普通送或排风机有2个70°防火阀,是直接风机控制箱放射出2路线至防火阀还是出一路串过去?</P>
     
发表于 2009-7-27 01:56:05 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>这个问题问暖通的同学最好啊。</P>
<P>据我所知,70度的阀门是装在排风管上,风管穿防火分区处等等情况下设置。排烟管上装280度的阀。</P>
<P>停普通风机我们一般取探测器信号或手报等信号,没有按标图取70度自熔断信号,暖通专业也没有提此要求。停排烟风机取排烟风机入口处的280度阀自熔断信号。</P>
<P>所以这种情况下 ,70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图没有画控制线。</P>
<P>当然如果暖通专业提出要用70度的自熔断信号停相应风机,那就按标图作啰。</P>
发表于 2009-7-27 09:28:18 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 17:37:13</I>)的发言<BR>
<P>1.  70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P>
<P>2.  70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P></DIV>
<P><BR>      70度的防火阀一般放在集中空调的管网中,如果发生火灾,为防止空调管网成为火焰传播的通道,当温度为70度时防火阀关闭。当然要联动关空调电源。</P>
<P>      设计时应画出控制线,也可通过模块控制。<BR></P>
     
发表于 2009-7-27 10:47:24 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>请教:如果这个普通送或排风机有2个70°防火阀,是直接风机控制箱放射出2路线至防火阀还是出一路串过去?</P><BR>
发表于 2009-7-27 11:37:46 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>控制电源24伏一路串过去较好,有一个防火阀动作即关风机</P>
     
发表于 2009-7-27 15:34:19 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>排烟风机</P>
     
发表于 2009-7-27 15:38:44 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P><BR> 200972715381957.rar (501 Bytes, 下载次数: 161) </P>
<P>自己手画一个,供参考</P>
     
发表于 2009-7-27 15:40:04 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P><BR> 200972715393757.rar (501 Bytes, 下载次数: 116) </P>
<P>自己再手画一个,仅供参考,大同小异</P>
     
发表于 2009-7-27 15:42:11 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?

<P>jpg文件不能上传啊,麻烦啊</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 02:34 , Processed in 0.112457 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表